38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

123
返回列表 发新帖
楼主: temp49

新9档基准没输出了,终于有理由拆开看下...

[复制链接]
发表于 2015-4-30 19:45:14 | 显示全部楼层
自己懒就不要找各种理由来搪塞,你不是住经贸大厦顶楼,你也不是断手断脚的残疾人,5、6层的小高楼窗台拖根线到地底不是比登天还要难的事。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-30 21:43:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 temp49 于 2015-5-1 23:36 编辑
天风雪雨 发表于 2015-4-30 19:45
自己懒就不要找各种理由来搪塞,你不是住经贸大厦顶楼,你也不是断手断脚的残疾人,5、6层的小高楼窗台拖根 ...

为什么那么多民居都不装,我认为只有懒得思考的人才想当然地拿出一顶"懒"的帽子往别人头上随意一扣了事,
前面说的现实情况你有看吗,有想吗~


回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-1 13:32:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 老哥 于 2015-5-1 13:35 编辑

记得国标规定凡是外壳容易接触的是金属的东西都要进行耐压测试,除非这些金属是接了地。所以不接地出了问题肯定是负全责,那怕你是100%进行过耐压测试。2者选其轻,要是我也是要接地的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-3 23:11:01 | 显示全部楼层
temp49 发表于 2015-4-30 12:23
你们都是技术牛人,有条件可不食人间烟火,不知国内还有很多中低层条件的人群。

关于漏电保护器的漏电 ...

再说一遍,不接地时的漏电保护开关动作需要人体短时触电作为代价。
机械分断时间是百毫秒级,对于脆弱人群足以致命。

人命关天,建议版主匡正视听,以儆效尤。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 09:10:09 | 显示全部楼层
安规规范要求使用市电的具有金属外壳的电子设备和家用电器都必须采用具有接地端的三脚插头插座并可靠接地,否则容易发生触电事故,同时也有可能达不到设计的抗干扰指标。金属外壳不接地,屏蔽效果打折扣。
    目前,确实还有很多农村居民用电都没有地线,在这样的条件下如果用排插给台式电脑供电,排插的接地孔和机箱外壳就都会带上110V,这是因为台式电脑的开关电源都具有Y电容,且Y电容都是跨接在火线、零线与地线之间。
   
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 09:33:15 | 显示全部楼层
temp49 发表于 2015-4-22 09:34
正在考虑取消外壳接的Y电容中点。改接变压器次级线路的低压地。

好办法,我近几年给自己做的电源,有个转换开关,有接地线的地方接电容中点,没接地线的地方断开连接。在中国,没有接地线的屋子满大街都是。

我平时很纳闷,这些开关电源里用的降噪电容,怎么流行到变压器里来了。

提个小小建议,变压器次级低压地,也弄个开关转换一下,有时接了未必比不接好。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 09:35:39 | 显示全部楼层
硬是喜欢地线的,基准的地线最好自己拉一根,小区公用的地线,有电震的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-7 23:47:14 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-15 07:23:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
来看看!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-15 14:29:53 | 显示全部楼层
youngliu 发表于 2015-5-6 09:10
安规规范要求使用市电的具有金属外壳的电子设备和家用电器都必须采用具有接地端的三脚插头插座并可靠接地, ...


跨接在火线、零线之间是X电容
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-15 16:26:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好奇害死猫,我上周定了一套。现在还没发货,看来确实很忙或者标定很麻烦。到时候也拆开看看吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-19 10:27:38 | 显示全部楼层
老哥 发表于 2015-5-15 14:29
跨接在火线、零线之间是X电容

是我的表述有歧义?我的意思是火线对地、零线对地接有Y电容。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表