38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 121|回复: 0

Keilthley 2000 电阻恒流源问题求解

[复制链接]
发表于 2014-7-25 21:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.JPG
Keilthley 2000电阻 恒流源电路图如上
                             简化后如下。
原理  运放虚短 , 恒流电流= (14v- 运放正极电压  )/ R3 ( 7.06K 或者70.6K )

                            其中运放正极电压为 7v或者 13.3V  (通过继电器切换)
也就是最小电流为 (14-13.3 )/70.6K =9.915 uA (不是整数,不知道为什么选用70.6K 而不用70K )

        测量100M OHM电阻,电阻上电压为 100M*10uA= 1000V  ,这个1000V电压怎么来?
  

2.JPG


回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-25 21:21:29 | 显示全部楼层
有并了一个10M的电阻
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-25 21:53:54 | 显示全部楼层
没找到10M电阻的位置
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-25 22:00:17 | 显示全部楼层
好像后来的用70K电阻
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-25 23:23:35 | 显示全部楼层
设计比较巧妙,貌似对Q123~Q126的导通电阻要求不高
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-25 23:33:25 | 显示全部楼层
一般100M档及以上都是通过10M档位测量未知电阻和内部10M分压电阻的并联电阻,然后通过并联电阻公式算出未知电阻

1000V,不可能,太危险,实现也太复杂
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-26 10:07:03 | 显示全部楼层
哈哈,看来你还要好好研究一下K2000的说明书啊。。。
我这几天也收了一台K2000,一直在研究,通读说明书后我知道10M和100M的测试电流是700nA,不是10uA.
不过这个700nA是怎么产生的还在研究中,如果你找到了也通知我一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-26 15:34:23 | 显示全部楼层
好像是串联的吧,7VREFBOOT经过R272-Q109-R117的9.9M部分到HI-input,若HI-input对地短路的话,电流就是7V/9.9M≈700nA,这个电流会随着外部测量电阻阻值不同而不同
以上理解不知是否正确
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-26 15:38:18 | 显示全部楼层
刚才试了一下,把2000调到10M电阻档位,用FLUKE 8845A高阻输入10V档测量2000 Input端开路电压大概是7V,不开高阻的话测量开路电压就是3点几伏
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-26 15:47:46 | 显示全部楼层
所以10M跟100M电阻档是内部7V电压源串了个9.9M电阻作为测量信号,但对于INPUT来说算是并联了个10M电阻
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-26 16:01:51 | 显示全部楼层
K2000.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-27 19:41:45 | 显示全部楼层
11楼正解
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-27 20:32:37 | 显示全部楼层
哈哈,终于整明白了。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-29 22:24:06 | 显示全部楼层
333.JPG
感谢各位,也就是在10M-100M时  是2线法测试,不是4线法

另外电阻取值还是很奇怪,在10,-100M时 ,串联的电是9.9M+1.1K (R272 1%),真心想不通
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表