日本岛电温控器,功能正常,货在广东、不包邮,型号:FP93-8I-90-000 输入:铂电阻 数量:3个 型号:FP93-4Y-90-000 输放:电流、电压 数量:1个
价格:60元/个
附说明:
■FP93具有4组程序曲线,每组10段,也可1组最大40段,每段最长时间99分59秒或99小时59分,程序可9999次循环。现场断电时,程序能从断点继续运行,运行中的程序参数也可修改。 ■6组岛电专利的无超调专家PID参数,还包括6组独立的输出限幅参数,6组独立的抗超调抑制系数,以对号入座的方式设置到曲线中。 ■高级的区域PID(zone)技术,实现PID参数可跟随低温区-中温区-高温区三个区域变化而自动转换。 ■3组独立事件继电器可设16种事件输出。其中7种报警方式:上/下限绝对值报警,上/下限偏差值报警,偏差值内/外报警,超量程报警,并能进一步设定报警的回差;其它事件输出方式:程序保持、确保平台、时间信号TS1、时间信号TS2、程序运行、程序步信号、程序结束信号等。 ■上述事件,还可通过DO1-DO4四组OC门(选件)扩展输出。 ■TS1、TS2两组时标输出,可随曲线编程,相当于时间顺序控制器,可以完成如开关炉门等的辅助控制。 ■4组外部开关DI输入,可方便选择程序执行/复位,保持,跳步,定值/程序方式选择。 ■模拟变送输出(选件):可将测量值、设定值和调节输出变送,用于记录现场数据。还可将SV设定值传送到带模拟遥控输入的仪表,组成多温区可编程控温。 ■隔离数字通讯接口(选件),RS232C或RS485(地址:1~255)。 日本SHIMADEN(岛电)FP93 0.3级40段可编程PID调节器选型表 型号 代码 | 超亮度双四位LED显示,40段可编程,无超调专家PID算法,区域PID参数调节,6组PID参数,AT自整定, 手/自动无扰动切换,调节输出限幅,3组独立事件输出,2组时标设定,4组外部DI开关输入,4组OC门扩展输出,模拟变送输出,数字通讯等功能。采样周期:250ms。前面板防护等级IP66。 | FP93- | 外形尺寸:高96×宽96×深110mm,面板开孔尺寸:92×92mm(含4组外部DI输入,3组事件输出) | 输入 类型 及测量 范围 | 8 | 热电偶: B,R,S,K,E,J,T,N,PLII,WRe5-26,U,L | 量程见FP93 输入类型 与测量范围 对照表 | 铂电阻: Pt100/JPt100 | 电压(mV):-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV DC | 电压(V):-1~1,0~1,0~2,0~5,1~5,0~10V DC | 4 | 电流(mA):0~20mA,4~20mA DC。配250Ω采样电阻 | 调节输出 | Y- | 继电器接点,容量:240V AC 2.5A/阻性 1A/感性,比例周期:1~120秒 | I- | 电流4~20mA DC,负载阻抗:600Ω最大 | P- | 固态继电器(SSR)驱动,12V±1.5V DC/ 最大30mA,比例周期:1~120秒 | V- | 电压0~10V DC,负载电流:2mA最大 | 电源 | 90- | 100~240V AC±10%,50/60Hz | 08- | 24V AC/DC±10%,50/60Hz | DO1-DO4四组OC门 状态输出(选件) | 0 | 无 | 1 | OC门输出容量: 12~24V DC 20mA。另赠XK-4(OC门继电器接口) | 模拟变送 (选件) | 0 | 无 | 3 | 0~10mV DC, 输出阻抗:10Ω | 4 | 4~20mA DC, 负载阻抗:300Ω最大 | 6 | 0~10V DC, 负载电流:2mA最大 | 数字通讯接口 (选件) | 0 | 无 | 5 | RS-485 (隔离型) | 7 | RS-232C (隔离型) | | | | | | | | | |
输入类型 | 代码 | 测量范围 | 电压 (mV) | -10~10 | 71 | 显示可编量程范围: -1999~9999 上下限之差:10~5000 (下限<上限) | 0~10 | 72 | 0~20 | 73 | 0~50 | 74 | 10~50 | 75 | 0~100 | 76 | 电压
(V) | -1~1 | 81 | 0~1 | 82 | 0~2 | 83 | 0~5 | 84 | 1~5 | 85 | 0~10 | 86 | 电流 (A) | 0~20 | 91 | 4~20 | 92 |
|