|
本帖最后由 awardcat 于 2014-8-14 21:35 编辑
我现在有个温度表,如果按照分度表直接输入温度对应的电压可以正确显示出温度来,如果插真的热电偶则温度偏低,室温28度只显示1度左右但是同样的热电偶在其他表上都可以正常显示温度,对其他表直接输入电压也可以显示对应的温度
然后直接测量热电偶的电压发现确实比分度表上现在室温的电压低很多
找了"ITS-90分度表"和"GB/T 16839.1-1997热电偶第1部分:分度表"都是一致的
为啥热电偶输出电压会比分度表低这么多...然后大部分表还都能正常显示温度...
==========走了好多弯路,闲置了好几年的温度表终于算是能用了
补充一下校准方法:
1. 关机开盖,把跳线帽从J3拔下插入J1
2. 开机,T1和T2显示----
3. 在T1输入60.0000mV电压,读数稳定后按Enter保存
4. 在T1输直流电压,调整电压直到温度表显示0°F后按Enter保存,温度表自动关机
5. 把跳线帽从J1插回J3,完成校准过程
==========
说明书
http://www.manualslib.com/manual/259280/Omega-Hh502.html#manual
==========
弯路,被说明书里"Input 0°F after the display is stabilized"这句话坑了,一直理解为外部输入一个0°F对应的电压,其实反过来了,输入一个电压使温度表显示0°F才对
因为电压源精度没有那么高,现在这个表肯定达不到标称的0.05%精度,不过1%以内应该还是有的,好歹能用了
|
|