38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 129|回复: 0

请教高手 - 示波器维修 --- 找到原因

[复制链接]
发表于 2014-7-23 21:53:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jseason 于 2014-8-17 22:02 编辑

我的一台tek475A,最近开机屏幕没有显示,但是电肯定有了,因为一些指示灯可以亮,屏幕侧面的背光灯也是亮的,就是没有光点。bean find 也没有光点。开盖测,110v以下的各个电压都有。高压-2450还没有测。
请问,这种现象,那些环节是该怀疑的对象?
请各路高手指点。

本来不想折腾。无奈这台机子成色非常好,几乎是全新的,所以想留着自己用。
为此甚至刚搞了个配件机准备修好它。

-----------更新,解决-------
断断续续测了很久,因高压偏置电路正常,但就是不起振,测各级线圈阻值和电感值都正常。所以怀疑输出有短路。断开去高压包的连接,负高压果然正常输出。

高压包很难拆,示波管都拆下来了,搞了一个下午才搞下来。虽然有配件机,实在怕拆了,想问问谁有已经拆下来的高压包。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-23 22:40:21 | 显示全部楼层
这款机器好像主电源是用变压器的,阳极高压是另外的升压电路,需要检查一下这部分电路是否正常.
这款机器的配件机还有吗?有兴趣
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-24 03:34:15 | 显示全部楼层
示波管没有坏?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-24 09:34:55 | 显示全部楼层
yearz 发表于 2014-7-23 22:40
这款机器好像主电源是用变压器的,阳极高压是另外的升压电路,需要检查一下这部分电路是否正常.
这款机器的 ...

看下示波管灯丝是否亮,查下示波管的灯丝电路。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-25 08:25:21 | 显示全部楼层
示波管应该不会坏。 机子起先我用着好好的。过几天开机就不亮了,中间没怎么动过他。
晚上回去先量量高压再说。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-25 08:31:33 | 显示全部楼层
yearz 发表于 2014-7-23 22:40
这款机器好像主电源是用变压器的,阳极高压是另外的升压电路,需要检查一下这部分电路是否正常.
这款机器的 ...

配件机刚买回来,还没有用上它呢。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-25 10:00:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 xing_quan 于 2014-7-25 10:03 编辑

调一下水平和垂直位移。是不是光点打到屏幕外了。垂直或水平位移电位器接触不良会出现这种情况。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-25 11:50:33 | 显示全部楼层
xing_quan 发表于 2014-7-25 10:00
调一下水平和垂直位移。是不是光点打到屏幕外了。垂直或水平位移电位器接触不良会出现这种情况。

按下bean find 都看不到光点,所以应该不会是水平垂直位移的问题吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-26 15:39:19 | 显示全部楼层
这种情况常见,大部分是坏了一个电容器(下图圆圈中),C1304(2.7μF/50V),击穿了。换一个3.3μF/50V钽电解就可以了。
照片 009B.jpg

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-26 19:21:35 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2014-7-26 15:39
这种情况常见,大部分是坏了一个电容器(下图圆圈中),C1304(2.7μF/50V),击穿了。换一个3.3μF/50V钽 ...

多谢老兵出面支持。
这个电容我还没有拆,不过在线量了一下两端的阻值,有170K左右的阻值。 不像是击穿的样子。
今天又测了一下。板子的高压-2450V没有起的来,只有-53V左右。不知道怎么回事。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-26 20:08:56 | 显示全部楼层
如果量出的电阻时270K,那么R1304肯定坏了。标称值是240K,在测量C1304的时候,事实上顺便把R1304也给测量了。数值只会比270K小,不会比它大。
另外,电路正常的情况下,R1304与C1304接点的电压约50多伏,如果低于这个数值,在+50V和+110电源正常的情况下,这两个元件必有一个是坏的,或者两个都坏了。
这种情况我遇到的很多,只要开机电源灯亮,屏幕不亮,先查一下+50V和+110V,如果这两个电压正常,故障70%以上都是这两的东东坏了。如果没有110V,那就先修电源。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-26 23:28:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
c1304两端在线阻值是170k,所以应该可能还好。
-50,110电压都正常。但是r1304,c1304结合处电压没量,明天量一下。今天测了一下振荡管c极波形,应该起振了,明天贴波形图。变压器各抽头之间电阻也貌似正常。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-27 16:06:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 jseason 于 2014-7-27 16:12 编辑

今天又测了一下各点电压。大体如下图1。C1304,R1304结合处的电压应该没问题。这个抽头9脚的电压,0.55V是有问题的,应该要到负的几V。 这儿看上去只是Q1318的
be极的压降。所以怀疑Q1318有问题,没有起振。
但是实测Q1318的C极还是有波形的,如下图2。
而且换了Q1318以后还是这个样子。
现在不知道该怀疑什么地方了。请高手指点
图1
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=attachment&aid=NTIzMDYxfGY2MDJiNDVlfDE3NDg2Njc4NTl8MHw%3D
图2,这个是包络,时间轴展开后,里面有大概40K左右的波形。
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=attachment&aid=NTIzMDY5fDVkMDFmMWMzfDE3NDg2Njc4NTl8MHw%3D


1.png
wave.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-27 20:48:18 | 显示全部楼层
电路正常的话,q1306和q1308导通的越厉害变压器输出电压越高.短时间短接一下q1308的ce,看一下是否为这个趋势.或者检查图上所有的元件
这款机器的晶体管能否直接拔下来?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-28 17:26:36 | 显示全部楼层
yearz 发表于 2014-7-27 20:48
电路正常的话,q1306和q1308导通的越厉害变压器输出电压越高.短时间短接一下q1308的ce,看一下是否为这个趋势 ...

是的, q1306,q1308是正反馈电路,这两个管子应该是好的。板子上的管子基本上都可以直接拔下来。
今天有了新的思路,晚上回去再测。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-6 21:06:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
本帖最后由 jseason 于 2014-8-6 21:08 编辑

这几天别的事耽搁了一下。继续开修。
上一次本来以为高压保护电路,(q1312,q1310)不正常,导致高压保护,从而电压上不去。但是测量下来发现这个电路正常,高压保护没有工作。所以此电路排除。
因有一台配件机,加电高压能上去,但好像只能到2000v。去掉振荡管q1318,两台机子的静态工作点差不多。加上振荡管,配件机变压器九脚能到-4.3v,而问题机只能到0.56v。因能测到震荡波形,而且测下来偏置电路提供的工作电流也不小。所以我怀疑是否变压器初级有匝间短路,导致振荡上不去。
在开始拆变压器这项大工程之前,还是想征询论坛高手我这个怀疑是否正确。
是否还有别的我没想到的地方。
还请老兵也多指点,您是否也遇到过同样的问题,怎么解决的?
多谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 00:17:13 | 显示全部楼层
复杂的很
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 00:21:21 | 显示全部楼层
我不知道,别问我我正耐心的学习呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表