38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10|回复: 0

看了几个贴,也没闹明白,为何非要 把7V升到10V

[复制链接]
发表于 2011-5-15 10:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了几个贴,也没闹明白,为何非要 把7V升到10V?
升压后的基准电压还能稳定吗?
发表于 2011-5-15 11:13:31 | 显示全部楼层
我的理解是因为各种基准芯片输出的"7V"并不是整数的,比如6.999201之类,为了测试的方便性,升压到接近10.00000的整数,至于是不是稳定就要看做的人水平了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-15 11:14:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-15 11:37:30 | 显示全部楼层
有些表是需要10V电压来校准的,其它电压不可以。
有些表不需要整数10V校准,像HP3456,那7V就可以了。

再说明白点,7V电压只能校准少部分表,10V电压可以校准几乎所有的表(也有除外,像6871最好用18V基准)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-15 12:01:33 | 显示全部楼层
引用第3楼jj3055于2011-05-15  11:37发表的  :
有些表是需要10V电压来校准的,其它电压不可以。
有些表不需要整数10V校准,像HP3456,那7V就可以了。

再说明白点,7V电压只能校准少部分表,10V电压可以校准几乎所有的表(也有除外,像6871最好用18V基准)
手动档位的数字表的档位一般是2V,20V,200V.....,在20V这个档位的量程里,用7V或10V都能校。如果是自动表,只能用10V校,是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-15 13:17:33 | 显示全部楼层
引用第4楼zjzj007于2011-05-15 12:01发表的 :

手动档位的数字表的档位一般是2V,20V,200V.....,在20V这个档位的量程里,用7V或10V都能校。如果是自动表,只能用10V校,是吗?

不同的表,不同档位都要用不同的电压去校正,10V也只是适合其中某个档位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-15 14:59:44 | 显示全部楼层
6871校准也需要10V基准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-15 23:05:56 | 显示全部楼层
基准并不是为了校表而存在的,很多人都没有彻底理解基准的作用。
理论上3456用10V校准比用7V校准要好1.5倍。
7转10的原因是10V是电压计量的常用电压单位,取了一个整数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-16 08:21:47 | 显示全部楼层
最早用电池基准是1.018V,后来电子化了,商用一般10V
当然只要你高兴,你用1.2345678V也行,只是不便与别人对比
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-16 09:05:58 | 显示全部楼层
基准是为复现和保存计量单位而存在,并可向更低级别的基准或测量仪器传递计量单位量值。国家基准肯定不是为校表而存在,个人拥有的基准可以用来校正表的特定量程,且能获得最好的计量性能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-16 23:35:15 | 显示全部楼层
学习了,原来我也弄不清
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表