38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 31|回复: 0

请教:交流波峰因数

[复制链接]
发表于 2011-4-11 14:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:交流电压真有效值的交流波峰因数
这个参数在真有效值测量里面究竟有多重要,以前还真没注意这个术语名词,请高手赐教,谢谢。
发表于 2011-4-11 16:28:31 | 显示全部楼层
就是峰值是有效值的多少倍。
这个波峰因数越大,表明波形越不好、尖峰越高。尖峰高了,测试电路会因动态范围不够大而被消顶,消顶的部分就不能正确的测试,造成误差。
如果放大其允许过大的波峰因数,那势必造成余量过大,大马拉小车,正常测试的幅度就小,也造成精度下降。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-11 19:33:45 | 显示全部楼层
不是真有效值的表,在测量失真波形时误差会很大,直到没有任何意义的测量结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-12 00:01:28 | 显示全部楼层
波峰因数:信号的最大值除以信号的有效值。
例如,某仪表波峰因数与满量程比值是3:1
则:最大值(正、负 钳位电平)=波高波峰因数*有效值=3*满量程值。

例如:3V量程,约为3*3.3=9.9V,最大输入电压能达到正负9.9V,超出这个范围的输入,将被钳位,不能正确测量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-12 21:20:36 | 显示全部楼层
看了以上几个回帖,明白了一些:

交流电压真有效值的波峰因数是越小越好。那么对于4位半、5位半、6位半的数字台式万用表而言,其波峰因数的典型值一般来说是多大,低位表和高位表有多大差异?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-14 08:24:35 | 显示全部楼层
引用第4楼满江红于2011-04-12  21:20发表的  :
看了以上几个回帖,明白了一些:

交流电压真有效值的波峰因数是越小越好。那么对于4位半、5位半、6位半的数字台式万用表而言,其波峰因数的典型值一般来说是多大,低位表和高位表有多大差异?

一般来说,万用表不管是低位还是高位、手持还是台式,波峰因素以三为宜,再大对于精度的要求就只能降低了。
对于一个10V有效值满度的交流档,峰值为14V,对于高位表内部积分器的波形顶点不能超过10V,那么输入缓冲器就要做降压变换,分辨率降低了30%。再考虑三倍的波峰因数,峰值为30Vp,那么还要再降为输入幅度的三分之一,于是分辨率变为23%。也就是说,不考虑其它因素,同数值的档位,交流档比直流档的精度要整整低将近一个数量级。
低位表多使用集成的积分器和计数逻辑,允许的积分电压更低,因而分辨率也更低,但道理是相同的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-15 22:21:31 | 显示全部楼层

回 5楼(longshort) 的帖子

十分感谢您的赐教!
波峰因数这个参数,在数字式万用表的使用说明书或维修手册中是否都明确标明?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-21 06:59:43 | 显示全部楼层
所有的低位表包括四位半都不作说明,除非是特殊用途的表。高位表有可能在Datasheet中标注,您可以搜索下相关的文档资料。

另外,如果分辨率下降到23%的时候,在特定的设计中可能允许将波峰因子从3放大到10,因为这时候的分辨率实际上都是相同的,并且不增加电路的复杂性。波峰因子因厂家而异,也是真有效值测量中的核心部分,估计一般不会公开这方面的数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表