一般地说,恒压供电是不错的,只要基准本身的负载极小,与恒流供电没什么区别。
举个实例。在我的一个课题中,需要给基准管2DW234供电,供电电压高于基准管6V,使用78L06供电,限流电阻为600欧。请看下图:

VR101存在约-0.75mV/°C的温度漂移。
设D105的工作电流为10mA,动态电阻为10Ω,R113为600Ω,则温度变化一度的影响为
ΔI=-0.00075/(600+10)=-1.23µA
对D105的影响为
ΔV=-1.23*10=-12.3µV
则齐纳电压产生的变化是
-0.0000123/6.3=-1.95ppm
考虑D105本身有5ppm的温度系数,那么总的变化为
ΔVc=[ -6.95, +3.05 ]ppm/°C
显然,这个数值结果可以作为挑选正温系数D105的依据。
对于2DW234,在环境温度55°C以下时有正温系数,因而D105此时的稳定度可认为是+3.05ppm/°C,39%的温漂被VR101的温漂抵消了。产生这一结果的前提是,D105必须与VR101温度变化一致,要求安装位置十分靠近,且最好放置在同一防风罩内。
再考虑一下D105的偏置电阻R113的温度影响。同样设R113=600Ω,温度系数+100ppm/°C,则电流影响为
ΔI=0.01A*0.0001=1µA
总变化电流为
1.23+1=2.23µA
总变化电压为
2.23*10=22.3µV
齐纳电压产生的变化是
-0.0000223/6.3=-3.54ppm
综合输出电压的变化为
+5ppm-3.54ppm=+1.46ppm
于是,在偏置电阻的温度系数为+100ppm的情况下,可以获得比较好的配置效果。
理论上,在目前所描述情况下将温度系数调整到0ppm所需的偏置电阻温度系数是+192ppm,但这时的齐纳噪声将突出地占主导地位,反而对稳定度不利了。 |