38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 43|回复: 0

不耻上问,精度参数里为何有Counts一项?

[复制链接]
发表于 2014-2-27 22:05:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
表示万用表精度参数的常见格式是 +-(% of Reading+Counts)
Counts什么含义?为什么这样表达?
 楼主| 发表于 2014-2-27 22:26:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
福禄克117的直流电压精度是0.5%+2
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-27 22:34:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
为啥要+2
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 23:21:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 bg8aqa 于 2014-2-27 23:23 编辑

计量方面的东西自成一套体系,外人很难完全明白。

我理解数字仪表的误差应该是三个部分,或有三种表达方式(术语不一定正确,大概意思):
1. 满量程误差(Erre of FullScale)
2. 读数值误差(Err of  Reading)
3.最小分度值误差(其实计量上分度值division value定义要复杂、绕口些,数表上我们姑且理解为指示器/显示器能读出的最小间隔),具体到数显仪表就是最后一位上下个一个字(就上面的count)

比如一个电压是1.3335V,三位半的表,显示成1.333或1.334都有可能,或者在二者间跳动,完全正常,上下各一个字,就是2个count。

所以你上面的完整含义就是“这个表能保证的精度(误差大小)是读数值的x%再加最后一位上下各一个字”,给的是最大误差的边界,ERRmax,所以写成±(Err-Reading+Count),其实Count的误差和读数误差有可能相反,一个是+、一个是-,一定程度上可以抵消一部分,但也可能都是-差、或都是+差。

这个count就和ADC里面的LSB一样,因为已经无法无法分辨(<或接近最低有效位),往两边靠都有可能。

再举个极端的例子,你有一只数字电压表,只有一位!这是1个count就=1V,碰巧有只5.5V的电池,拿去测就可能显示为5V,也可能显示为6V,呵呵。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 23:29:22 | 显示全部楼层
此处的counts就是实际测量显示的数字值,比如显示“5.335V”,那么1count就代表0.001V。因为测量电路本身的噪音等原因,导致实际的测量计数值不可能一个字都不动,特别是增益较大的量程,其满量程线性误差、偏置误差等原因都导致最终的测量计数值不是完全准确的,故精度参数项都会写一个误差范围。比如当前显示的测量结果是“5.335V”,标称精度是0.05%±2counts;那么代表当前的误差为±(5.335V*0.05%)±0.002V;即±0.0026V±0.002V,即±0.0046V,约±0.005V。  以上是个人理解,如有谬误,恳请斧正。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-28 00:42:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
本帖最后由 摄郎 于 2014-2-28 09:22 编辑

谢谢两位的详细解释!

请看我理解的对吗?      
  
福禄克117的直流电压精度是 正负0.5%+2counts
该表最高可显示6000counts
假设用该表去测某电池的电压,屏幕显示4.000V=4000counts
4000x0.5%=20+2counts=22
4000+22=4022
4000-22=3978  
经过计算得知该电池的电压实际值在4.022V~3.978V之间的任何一个值。
换句话说如果用这块表去测4V基准源,显示4.022~3.978范围内都算正常。  

我这样理解精度指标有问题吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 11:38:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
长姿势了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 12:09:03 | 显示全部楼层
标题不恰当啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 19:34:23 | 显示全部楼层
原来这样啊
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-15 17:05:36 | 显示全部楼层
长知识了,终于搞懂了数字表误差的原原因
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表