38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15|回复: 0

为何没有交流基准

[复制链接]
发表于 2011-2-25 19:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
做直流基准很多,但是交流基准却没有看见DIY的

可否有能DIY一个简易线路的 最好能调节频率输出的 20HZ-100KHZ的交流基准

精度并不要求太高,有2%的初始精度,起码就可以校准3个半或者示波器了。

不知有没有坛友做过
发表于 2011-2-25 20:22:09 | 显示全部楼层
这贴要顶,我也需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 20:49:22 | 显示全部楼层
这样的源就用音频信号源好了,最多加个带true RMS的高位表监视输出
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 21:00:19 | 显示全部楼层
目前国家电学计量中的相关精度如下:



其中交流电流采用100KHz的频率,交流电压采用1MHz的频率。这两个频率在函数发生器中产生的失真度都是最低的,因而准确度也可以做得比较高。但当频率低到几百赫以下时,失真急剧增加,失去计量的意义了。

交流功率的计量则限制在40Hz~15KHz的范围,相对于电流与电压的量度,功率计量要粗得多,因而波形失真造成的误差相对来说不太重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-2-25 22:19:35 | 显示全部楼层
这样的源就用音频信号源好了,最多加个带true RMS的高位表监视输出

----没有基准,在现在YLJ的基础上,很难相信高位表的读数在2%之内。

我想个笨办法

做一个交流信号,用整流后直流电压值来推算交流电压值

甚至还要加一个真有效芯片

只是这样能否保证2%准度是个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 22:28:31 | 显示全部楼层
好像有一个交流电压基准的芯片,不过少见,应该是用于某些应变测量的:
AC_Source_SWR200.png


我按照它的原理用分立器件做了一个,失真比较大,而且整流后的电压如何准确测量也是一个问题:
   AC_Source_0259.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-28 19:44:34 | 显示全部楼层
楼上高手!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 14:56:26 | 显示全部楼层
任何系统对交流信号都是频率的函数,同一个设备,因被测信号频率不同,测量结果会有很大的误差。所以,对任何设备交流指标的测试,都有一个基准频率。偏离这个频率测出来的的参数值仅仅供参考。电力系统采用50、60、400Hz作为基准频率,音频系统采用1KHz作为基准频率,测量系统常用10MHz作为基准频率。因为交流信号本身就是波动的,信号波形稍有畸变,就会影响测量的结果。所以,在实际工程中,对系统的幅频特性和相频特性要求要远大于对绝对精度的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 15:46:33 | 显示全部楼层
楼上说的很到位。
现在的都是TRMS,很多表都是用AD637,2%还是能保证的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 23:57:34 | 显示全部楼层
这里有一台http://www.diybuy.net/thread-377828-1-2.html
500元。应该就是交直流测试电源。
tt6.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-2 21:35:30 | 显示全部楼层
交流电压基准是有的,Fluke有过,目前不造了,多功能校准源可以输出这样要求的电压信号,直流电压标准国际间均采用约瑟夫森电压矩阵JVS,其实目前也有交流电压的JVS,至于电能标准NIM应该是用的加拿大的设备,30ppm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-11 21:39:57 | 显示全部楼层
我有两个4位半的表,一个固伟的,一个福禄克的,两个三位半的表,还有毫伏表。测量信号发生器的电压,6块表没有一个读数是一样的,真不知道哪一个是准的,郁闷啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-13 16:07:42 | 显示全部楼层
这个问题让我很困惑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-13 23:06:01 | 显示全部楼层
引用第10楼gaobingic于2011-04-02  21:35发表的  :
交流电压基准是有的,Fluke有过,目前不造了,多功能校准源可以输出这样要求的电压信号,直流电压标准国际间均采用约瑟夫森电压矩阵JVS,其实目前也有交流电压的JVS,至于电能标准NIM应该是用的加拿大的设备,30ppm
13                                                                                                                                                                                                                                                               我有可追收的电能标准,電壓標準AC 10V ~ 600V , 0.1A ~ 10A ( 40HZ ~  1KHZ ) 100PPM ,但是在每一個省不同地區的標準好像又不一樣。還是要以當地的計量局為準
我 也很困惑,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-14 17:35:43 | 显示全部楼层
这个是交流的,我以前卖过的,现在没有啦
51.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-22 08:21:59 | 显示全部楼层
非要正弦波的话用高速高位DA+基准+滤波应该能满足要求吧,没试过。估计成本很高吧。
如果是方波就好办多了,示波器都是用方波校准的,TRMS标准校验方法也是用方波的,改变方波的占空比来实现不同的波峰因数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表