38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12|回复: 0

ADS1102安泰信接上负极后打火?

[复制链接]
发表于 2013-12-19 00:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台ADS1102示波器回来用了一年后出现接上探头负极后打火现象,不明什么原因,有拿来修过开关电源,没接隔离变压器。有谁遇到这一问题?例如现在使用的开关可调电源调到5V,用示波器去测量,当接上负极探针后即刻打火,电源进入保护。而示波器测自带的测试信号波形正常。望高手指教!
发表于 2013-12-19 08:41:24 | 显示全部楼层
没烧保险真奇怪。电源加隔离变压器
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 09:44:30 | 显示全部楼层
检查一下示波器电源部分,看看是不是一些保护元件击穿,导致电源的火线或者零线跟探头的地线短路。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 13:41:32 | 显示全部楼层
我有个电池供电的设备。把示波器的接地夹子夹到负极打火,啥情况????还把我电了一下。

不敢用示波器了都。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 16:12:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 老兵1234 于 2013-12-19 16:18 编辑

    你的供电电源有问题。

    示波器的信号地(接地夹子)与机壳是接在一起的,而机壳又是与供电电源的地线接在一起的。如果机器电源滤波部分发生故障,如滤波电容击穿,就会造成供电电源对地短路,烧掉机器的保险丝,有时会造成供电系统跳闸。所以,只要有可靠的地线,无论机器发生故障与否,手摸机壳或示波器的夹子都不会被电击。

    造成你说的这种现象,主要是电源系统没有可靠的地线。有些人为省事,随便拉个插板就接示波器,有些插板恰恰是偷工减料的,根本没有接地线,就会造成机壳带电。

    如果机壳不接地,机壳很可能带电。一般情况,机壳带电主要是滤波电容串电造成的,电量很小,不会死人,但会麻手。用接地的导线划擦,可出现火花。如果电容严重漏电甚至击穿,使得机壳与火线直接相连。这时再碰触机壳,如果供电线路有漏电保护器,就会立即切断电源。如果没有漏电保护,很可能造成人身伤害的严重后果。

    所以,可靠的接地不但是做好测量的必备条件,甚至性命攸关,一定要有足够的重视。

    做电源接线时,不但要可靠接地,还要保证线序正确,即零线和火线的位置一定要接正确。我国规定,当面对三孔插座时,左边的是零线,右边的是火线,中间靠上的是地线。就是电工们常说的:“左零、右火、中间地”。 接线是用颜色区分,火线棕色(红色),零线蓝色(黑色),电线黄/绿色(绿色)。

    还有一种情况,就是有些进口设备火线和零线的位置与国际标准恰恰相反,如美国宝石牌(Pulse)的UPS,接线方式就与我国插座的接线方式正好相反。这些UPS无论是市电供电时还是逆变工作时,交流输出的火线与零线的位置是固定不变的。并且这种UPS的控制电路的地线就是输入电源的零线,如果接反了,后果那是“相当的严重”。所以,无论什么设备,接电前一定要仔细阅读产品说明书。

    最后提醒一下,检修开关电源,一定要有隔离变压器。一来是保证设备不被损坏,更重要的是人身安全。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 13:58:20 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2013-12-19 16:12
你的供电电源有问题。

    示波器的信号地(接地夹子)与机壳是接在一起的,而机壳又是与供电电源的 ...
......地线接在一起的。说的很详细,学习了!赞。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-21 01:39:05 | 显示全部楼层
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 16:59:43 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2013-12-19 16:12
你的供电电源有问题。

    示波器的信号地(接地夹子)与机壳是接在一起的,而机壳又是与供电电源的 ...

很详细,学习了,不过还要请教一个问题,如果有隔离变压器,而隔离变压器并没有接地,示波器直接接在变压器上还会有危险吗??

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 19:43:30 | 显示全部楼层
    在供电系统中,三相电源的中性结点是要接地的,是真正的接到大地。这条线引出来,对地的电压为“0”伏,所以人们将这条线称为零线。另外的A/B/C三相线对地的电压都是220V,称为相线。这条线碰到大地或矗立在大地上的任何导电的物体都会擦出火花,故又被称为“火线”。如果站在地面上,操作中不慎碰到这3条线中的任何一条,都会有发生电击的危险。

    所谓隔离变压器,就是初级和次级为两个独立的绕组的变压器,初次级的电压可以相同,也可以不同。初级接到供电电源上,次级接到设备上。因为变压器次级任何一端都没有接地,也就不存在对地电压。用仪器测量接在这个电源上的设备,是安全的。因为被测仪器的电源系统对外壳是隔离设计的,所以被测设备的外壳是可以接地的,如果这样做了,对减少干扰好处多多。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 08:46:34 | 显示全部楼层
开关电源就涉及热地与冷地的问题;开关管、300V滤波电容等都是热端……
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表