38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 137|回复: 0

DIY  2×4线扫描器

[复制链接]
发表于 2010-11-30 23:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
     看了老大的文章,学习了不少东西,手头有几个磁保持继电器,就突发奇想,做了一个扫描器,手动切换,电池供电,只在切换时需要用到微小能量,不切换时没有电流不耗电,切换时才几十毫安电流,由于每次切换只有不到一秒钟,所以几乎不发热,三节5号电池理论上可以切换几万次,手动的话足够用了。可以让两个高位表对两个电阻分别进行四线测量。没有电路只用连几根线,非常简单。今天掏来的TR6871才回来,接上做了对比,有制作不合理的地方,望广大坛友指点,争取使性能提高。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2010-11-30 23:39:50 | 显示全部楼层
继续制作图片
P1020621.JPG
P1020622.JPG

由于电路板和盒子的插槽到盒顶只有几个毫米,所以开关不能先装上在放入盒子里,这里只是先放上去看看,没有

由于电路板和盒子的插槽到盒顶只有几个毫米,所以开关不能先装上在放入盒子里,这里只是先放上去看看,没有
P1020625.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-30 23:40:34 | 显示全部楼层
供电的电池
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-30 23:41:01 | 显示全部楼层
用1071分别测试电阻
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-30 23:41:31 | 显示全部楼层
磁保持继电器,爱德万万用表上拆的,12个脚,两组线圈,1和12脚通电后,4,5脚   10,11脚导通,2,3 脚 8,9脚关断。6和7脚通电后,所有开关反相。由于是磁保持的,所以,通电只要一个脉冲就可以切换了,不需要长时间通电。
P1020646.JPG

这是用一个继电器组成的2*2开关扫描器,AB为输出,A1B1和A2B2为输入,可以让一个万用表同时测量两个电压基

这是用一个继电器组成的2*2开关扫描器,AB为输出,A1B1和A2B2为输入,可以让一个万用表同时测量两个电压基

这是用两个继电器,组成的可以四线测量电阻的接线,能用一个万用表分别测试两个基准或者用两个万用表测试一

这是用两个继电器,组成的可以四线测量电阻的接线,能用一个万用表分别测试两个基准或者用两个万用表测试一
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-30 23:41:57 | 显示全部楼层
图片102670,描述没有写完,
这是用一个继电器组成的2*2开关扫描器,AB为输出,A1B1和A2B2为输入,可以让一个万用表同时测量两个电压基准,K1K2为选择这两个输入中的一个,按一下K1,就把A和A2,B 和B2接通,按下K2把A A1和B B1接通
102671描述
描述:这是用两个继电器,组成的可以四线测量电阻的接线,能用一个万用表分别测试两个基准或者用两个万用表测试一个基准,K1K2用法差不多,两个继电器控制线圈并联,我做那个没有画图出来,其实也就是两个和这个一样的电路,把两路的ABCD接到一起,这样就可以用两个万用表分别测试两个电阻基准了,这时也就有两组K1K2了,就是上面看到的有四个切换开关,其中一组是选择万用表的   另一组是选择电阻的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 23:51:24 | 显示全部楼层
看着很晕[s:31]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 23:52:00 | 显示全部楼层
高手,手艺真不错[s:31]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 00:52:42 | 显示全部楼层
原来是条大鱼! [s:30]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 06:08:49 | 显示全部楼层

这两是啥?上面的是不是3457?

这两是啥?上面的是不是3457?

这三是啥?电压基准?什么做的?

这三是啥?电压基准?什么做的?

买的电子信息的吧?

买的电子信息的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 08:14:12 | 显示全部楼层
思路很好,但为什么没有用两个按钮而是用了4个按钮切换呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 09:12:59 | 显示全部楼层
拆个磁饱和继电器,让我们好好看看那是如何工作的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 09:15:03 | 显示全部楼层
图文详细,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-1 10:13:23 | 显示全部楼层

回 9楼(sxy800125) 的帖子

上面的是3457,下面是2558交流标准源,那三个是电阻基准,我以前做的时候发过帖子,下面5101是从电子信息那买的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-1 10:14:48 | 显示全部楼层

回 10楼(lymex) 的帖子

用四个按键,是分别选择切换两个电阻基准和万用表
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 11:15:32 | 显示全部楼层
爱得万的磁保持继电器不错,我收藏了十几个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 12:52:32 | 显示全部楼层
如果能自动切换最好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-1 13:48:24 | 显示全部楼层

回 15楼(jj3055) 的帖子

我买了三台坏的爱德万万用表了   喜欢上面的接线柱 和这个继电器   还有一台还在路上   回来后又有四个接线柱和三个继电器了  呵呵   不过算起来  代价也蛮高的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 14:17:11 | 显示全部楼层

Re:回 10楼(lymex) 的帖子

引用第14楼dudong1120于2010-12-01 10:14发表的 回 10楼(lymex) 的帖子 :
用四个按键,是分别选择切换两个电阻基准和万用表

两个键不行吗?一个切换电阻,另一个切换万用表。
更进一步,一个键不行吗?直接切换电阻和万用表,因为切换电阻的同时,就是切换表。因为,测试电阻的时候,又不能两个表同时测试一个电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 14:19:28 | 显示全部楼层

Re:回 15楼(jj3055) 的帖子

引用第17楼dudong1120于2010-12-01  13:48发表的 回 15楼(jj3055) 的帖子 :
我买了三台坏的爱德万万用表了   喜欢上面的接线柱 和这个继电器   还有一台还在路上   回来后又有四个接线柱和三个继电器了  呵呵   不过算起来  代价也蛮高的   
我跟你一样,买爱得万的表就是拆接线柱和继电器,尤其是6551上的小巧的那种接线柱,非常漂亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-1 15:17:29 | 显示全部楼层

回 18楼(lymex) 的帖子

这个继电器是两组线圈的   用一个触发开关切换   好像需要电路才能实现   或者是带自锁的开关  但是带自锁的   当继电器切换之后  还在保持通电  没有磁保持的优势了   我还没有想到能减少开关的接线方式  要是能减少到两个最好    四个确实有点麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 18:09:56 | 显示全部楼层
可以把4个继电器的线圈并联起来,比如前两个继电器的Set绕组并联、再与另外两个继电器的Reset并联,用一个开关驱动。同样,前两个继电器的Reset并联同时与另外两个继电器的Set并联,用另一个开关驱动。

用一个开关驱动的方式,就是把所有的4个继电器的8个线圈都接在一起,接的方法是:
继电器1、继电器2的Set和Reset反向串联,继电器2和3的Reset和Set反向串联,然后4组并联,驱动用大电容串联,开关改成1刀双掷的那种。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表