38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 17|回复: 0

台表接地,影响正负翻转时候的误差?

[复制链接]
发表于 2010-11-17 20:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试前机器预热2小时以上,并且测试3分钟以上稳定时候读数
我有个7150的台表,表笔短路0.000002-3V,
2V档下测量如果输入翻转,正负电压会有0.000004-5V的误差,这个应该是正常的,因为表笔短路不是0

可是奇怪的是20V,200V,1000V档5.5位状态,如果正负翻转测量,几乎每次都是相差10个字节
不一定正多或者负多
如果调整到6.5位状态每次相差多时候会达到60个字节左右,最少时候也有15个字节的误差
关键误差不是固定的,比如这会是-多+少,一会再测量可能就是-少+多了。
不过大多数情况是,负数测量偏低,正测量比负偏高
这种情况是表是正常现象,还是需要校准,或者其他原因

事情有了新的变化,清洁电源插排时候发现接地线接触不好。把接地线临时去掉
结果20V档翻转误马上变15字,把接地接上马上就变60个字的翻转误差了
难道是内部某个元件对接地有轻微漏电??还是接地的接地端子接触不良
(自家埋的80CM接地钢筋)
火线对地230V,零线对地3-4V,应该可以啊
发表于 2010-11-17 20:58:09 | 显示全部楼层
数字表测量误差表示是±%+几个字
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-17 21:46:23 | 显示全部楼层
我这表24小时精度0.002%,2年0.01%
看来属于正常现象了?
可能以前没有注意

因为2V档翻转完全没有误差,我才想以为是个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 12:05:38 | 显示全部楼层
7150的六位半没什么参考价值,第五位就已经不是很准确了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表