38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 33|回复: 0

3458A基准板

[复制链接]
发表于 2013-5-21 13:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,淘得一块3458A的基准板,能否将其改装成一个10电压用来校准5位半的表,请大侠赐教··

基准.JPG
发表于 2013-5-21 13:28:53 | 显示全部楼层
可惜了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 14:02:08 | 显示全部楼层
太可惜了3458!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 14:07:59 | 显示全部楼层

本帖最后由 anyuzhi 于 2013-5-21 14:15 编辑

别改了留着吧,好东西。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 16:59:51 | 显示全部楼层
以此为核心,加上供电,出来的7V在外部用金封电阻升压成10V用,不错。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 17:40:29 | 显示全部楼层
把这个结合leejianzhao的设计,可以比对6位半
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 17:52:16 | 显示全部楼层
这个基准恒温温度太高,老化很差。如果拿来做基准用的话,应该把恒温温度降下来。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-21 21:58:11 | 显示全部楼层
麻烦给个好的建议··谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 05:52:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 jj3055 于 2013-5-22 05:53 编辑
cexo009 发表于 2013-5-21 21:58
麻烦给个好的建议··谢谢


3458.JPG

这个基准的电路图,恒温温度太高了,R411应该接一个80K左右的金属箔电阻,这样可以把温度下降很多,老化好点。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-22 09:27:59 | 显示全部楼层
jj3055 发表于 2013-5-22 05:52
这个基准的电路图,恒温温度太高了,R411应该接一个80K左右的金属箔电阻,这样可以把温度下降很多 ...

谢谢·
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-22 09:28:52 | 显示全部楼层
thy888 发表于 2013-5-21 16:59
以此为核心,加上供电,出来的7V在外部用金封电阻升压成10V用,不错。

供电选用那种方式,麻烦给下建议,谢谢·
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 10:04:18 | 显示全部楼层
cexo009 发表于 2013-5-22 09:28
供电选用那种方式,麻烦给下建议,谢谢·

用线性电源,按原来的供电做。最好把升压部分做一个大板,这个还是插接上去
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 14:31:12 | 显示全部楼层
要用两组电源吧,一组给基准,一组给7-10的电路。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-23 20:03:05 | 显示全部楼层
楼主最好问一问老大,包您收获不少好建议。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-23 22:03:42 | 显示全部楼层
zsxlh 发表于 2013-5-23 20:03
楼主最好问一问老大,包您收获不少好建议。

谢谢··
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表