38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3|回复: 0

看图说基准噪音,有请老大答疑

[复制链接]
发表于 2010-7-13 21:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢过老大,再发图提问!

先上R6581T只量测试线时的信号:见图
测试时是:从基准处将测试线短路(并仍接在基准一输出端上)后采集R6581T的数据做图:

6581固有噪音.JPG

再上R6581T量FLUKE732B基准采集图
732基准噪音.JPG

追加一张图:

732BR6581T.JPG

再上R6581T测DIY的恒温基准的采集图
DIY基准噪音.JPG

想了解,那条移动的趋势图的上下宽度是否就是噪音或就是短稳呢?

测试一直进行中,现插一张截全图:

两个基准的走势图

两个基准的走势图


  

两个基准的温度系数

两个基准的温度系数


想了解,那条移动的趋势图的上下宽度是否就是噪音或就是短稳呢?
20100719加入一张FLUKE8508测基准的图
   FLUKE8508A-732B.jpg

2010-9-6加入一张6581测试732B45天的推移图
6581-732B.jpg

总体:
温度系数0.16ppm/C
中长稳,每月不到0.5ppm
短稳,大约0.05ppm

2010-9-6
再加入6581测DIY的恒温基准图,表与基准都是连续开机45天后接上测试的数据,周期10S
DIY.jpg
 楼主| 发表于 2010-7-13 21:32:52 | 显示全部楼层
补充说明,FLUKE732B和DIY基准的自身温漂实测相当少,可以忽略不计了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 21:45:51 | 显示全部楼层
呵呵。偷着跟着你学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 21:59:55 | 显示全部楼层
短稳,就是短期稳定度的意思,代表了测试的重复性,与采样间隔有关,因此可以在不同的间隔多测试几次,找到一个比较方便而且结果好的,以后就用这个间隔测试。
短稳的计算方法,可以取一段表现不错的100个数据,用stdev()计算,再除上电压得到相对值,再乘上10^6得到ppm值。

从第一个图上看,折算成10V的短稳大约是0.03ppm,还算不错,如果用的是10V档的话。
从第二个图上看,短稳类似,也很不错,大约0.035ppm。

上下宽度,可以认为是噪音的峰峰值,大约是短稳的6倍,具体参考我这贴:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=998

732B基准的温漂指标是不大于0.04ppm/C。具体其它指标可以查看其用户手册。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-13 22:19:03 | 显示全部楼层
引用第3楼lymex于2010-07-13  21:59发表的  :
谢谢老大,三张图的档位都是10V,测量过程表没有动过,只是测试线面对不同的对象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-14 10:45:57 | 显示全部楼层
用屏蔽线,看噪声量级很像空间干扰。可用屏蔽线+AC档测量对比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-14 23:40:24 | 显示全部楼层
引用第5楼shichen717于2010-07-14  10:45发表的  :
用屏蔽线,看噪声量级很像空间干扰。可用屏蔽线+AC档测量对比。

测试线有屏蔽,并已接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 15:36:14 | 显示全部楼层
屏蔽线几芯的,哪端接地,接地点在哪儿,接的什么地?

可以在测量电缆一端接1K电阻,虽然电压输出不准,但可知何处是干扰源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-19 18:37:54 | 显示全部楼层
引用第7楼shichen717于2010-07-19  15:36发表的  :
屏蔽线几芯的,哪端接地,接地点在哪儿,接的什么地?

可以在测量电缆一端接1K电阻,虽然电压输出不准,但可知何处是干扰源。


测试线是开尔文接法,每线由两根内芯和一层屏蔽,两组线的屏蔽线一端共接于表的引出地和基准的外壳,
线是特富龙线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-20 01:33:21 | 显示全部楼层
“表的引出地”不太明白。莫非R6581T不是浮地测量的?

基准外壳一侧的地和表一侧的地位于屏蔽线两端,如何接到一点?

不知道732是不是浮地输出。

绝缘层的材质应该无所谓。出现这种测量噪声更像接地原理上出了问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-20 12:20:46 | 显示全部楼层
好 软件 都是些什么软件啊 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-20 12:23:55 | 显示全部楼层

回 10楼(zpqxd) 的帖子

Excel
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 16:44:19 | 显示全部楼层
改天我也测试一下我的4910,画个曲线,看看如何!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表