38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 78|回复: 0

请教一下DMM2650A数字小台表的方法和步骤

[复制链接]
发表于 2013-3-2 16:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台DMM2650A数字小台表测量显示误差超标,想把它校正一下。从坛上已经查到各个可调电阻的功能和位置,但是不知道调试的方法和步骤。请教高手指点一下。谢了。表中可调电阻如下所示:
(VR1   DC 2V)      (VR2  DC 200mV)      (VR3  DC200V)     (VR4  DC1000V)     (VR5  AC2V)    (VR6  OHM2K)     (VR7  OHM200K)     (VR8  OHM2MK)   
发表于 2013-3-2 17:49:22 | 显示全部楼层
我也有个这个表,测量超差,主要是由于继电器老化引起的,需要先换继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-2 18:35:47 | 显示全部楼层
一般来说,先校直流电压,从最低档开始直至最高档,然后电阻档,从低到高,最后交流电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-2 18:54:55 | 显示全部楼层
再多问一句,测量电压的是偏大吗?要是这样,就是输入切换继电器坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-3 09:07:25 | 显示全部楼层

回 wblqx 的帖子

wblqx:再多问一句,测量电压的是偏大吗?要是这样,就是输入切换继电器坏了。 (2013-03-02  18:54)
回复:我这个表不是测量电压偏大,而是线性调不好。
我把200毫伏和2伏调准了之后。开始输入10伏基准调整200伏可调电阻(该机没有20伏可调电阻),调准之后,输入150伏基准电压(没有这个基准采用一个高位数表并联测量)有偏差,只能再调整200伏可调电阻,调准了之后测量10伏又不准了。
同样校准电阻档也是一样,2K档调准了后,校准10K基准电阻需要调整200K的可调电阻,可以调准,但是测量150K电阻还是有偏差,需要再调整200K可调电阻,但是调了这可调电阻之后,测量10K电阻又不准了,(主要原因还是没有20K的可调电阻,如有的话,校准10K电阻可以调20K可调电阻了)
以上反应出,好像是线性不好,我又换了一个CBB的积分电容,结果还是没有改变,应该说,这个线性不好,如果通过以上几个电阻能调出来的话,设计这个表的为什么会省掉20伏可调电阻、20K 可调电阻还是有道理的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表