38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 93|回复: 0

求解34401A手动档固定到1V时标题接到100V如何做到防护的

[复制链接]
发表于 2013-2-26 17:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
34401A如果使用手动档将量程固定到1V或更小时测大电压比如100V,西安市OVER LOAD,那此时防护的状态如何呢?气体放电管是不动作的,量程手动时也不会切换输入比例,那么就靠一堆13k和470p的RC限流防护吗?这样做长时间会不会烧器件?
发表于 2013-2-26 21:55:42 | 显示全部楼层
是8个13K电阻串联,然后再串联2个电感,中间还有2个滤波电容(470p,220p)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-27 10:24:02 | 显示全部楼层
如楼上说的,整个电路都是限流,没有稳态分压,如果长时间不切换到足够到大电压测试档位会不会对面的元件造成损坏呢?
我只是在0.1V档位用15V做了实验,短时间没问题,没敢做大电压和长时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 15:07:55 | 显示全部楼层
1kV以下都没问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 16:28:36 | 显示全部楼层
由运放的最大输入电流限制决定。

一般运放最大允许10mA量级电流流入或流出输入端,串联100k电阻大致可耐压1000V,此时运放输入端晶体管进入饱和区,即运放进入非线性区,功耗增大,但不致损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 17:35:47 | 显示全部楼层
1000V在100k电阻上功耗有10W,长时间或许会有损害了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-10 16:14:16 | 显示全部楼层
十几只功率电阻串联起来功率有几十瓦,10W不会产生损坏效果,但会产生大量热量,造成读数漂移,使用自动量程功能尽量降低发热时间,最好是事先知道测量范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表