38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 23|回复: 0

测量电阻的精度要达到1%,恒流源的精度应该达到多少?

[复制链接]
发表于 2010-5-20 07:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量电阻的精度要达到1%,恒流源的精度应该达到多少?
用伏安法测量,输出接一个10倍的放大器,然后接电压表显示读数.测量精度想达到1%,恒流源的精度应该达到多少?(也许用稳定度来表示更合适?)
发表于 2010-5-20 08:07:41 | 显示全部楼层
为什么必须用恒流源法(伏安)法测量呢?用比例法测量精度更容易实现低成本高精度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 08:08:36 | 显示全部楼层
恒流源的精度 <1%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 08:19:52 | 显示全部楼层
测量电阻综合 精度要达到1%,若电压表精度为A%,则电流源精度至少要达到(sqrt(1-A^2))%
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-20 09:04:25 | 显示全部楼层
引用第1楼youngliu于2010-05-20  08:07发表的  :
为什么必须用恒流源法(伏安)法测量呢?用比例法测量精度更容易实现低成本高精度
我是测量低阻值电阻的,才二十毫欧而已.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 09:15:36 | 显示全部楼层
横流源至少要0.5%吧,也就是一半。包括1年的变化和在使用温度范围内因为温度系数而引起的的变化。

这样电压测试不分也可以按0.5%设计,还能留点余量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 09:44:21 | 显示全部楼层
按难度分,电流略大些,电压容易做到0.1%
测量低阻值电阻也能比例法的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 10:00:53 | 显示全部楼层
电流源和电压表的精度很重要吗?如果电流源和电压表的参考足够稳定,电压表线性足够好,后期用单片机校正不就不必考虑这些问题了,反正电流源和电压表也需要校正;不然也可以改变放大器的增益也是一样的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-20 10:02:28 | 显示全部楼层
比例法测量,比例电路怎么搭?我用的现成表头,不想整复杂了.难道还要搞个单片机上去?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 10:26:06 | 显示全部楼层
引用第8楼donkey于2010-05-20  10:02发表的  :
比例法测量,比例电路怎么搭?我用的现成表头,不想整复杂了.难道还要搞个单片机上去?
比例法就是让同一电流流过已知的电阻和被测电阻,以已知电阻上的电压做为AD的基准电压,将被测电阻上的电压输入AD,这样AD的读数就是未知电阻与已知电阻的比值。
普通三位半、四位半万用表的电阻档都是用比例法测量的。
用现成的三位半表头很好改
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 12:14:31 | 显示全部楼层
估计楼主会喊,十毫欧的标准电阻不好找

说到电流源,坛里面对电流的发生和校正讨论的不多阿

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-20 13:01:45 | 显示全部楼层
我看过万用表的原理图,用比例法肯定是要破坏电压表的表头的.

想问一下:市面上的毫欧计,电阻仪都是用的比例法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 13:31:17 | 显示全部楼层
引用第11楼donkey于2010-05-20  13:01发表的  :
我看过万用表的原理图,用比例法肯定是要破坏电压表的表头的.

想问一下:市面上的毫欧计,电阻仪都是用的比例法?
一般的毫欧计只有三位半或四位半,内部是用7107或7135。
测量低值电阻,测试电流要更大才能得到较高精度(压降要足够大才能测得准些)
因此也有的采用了恒流源,恒流源的电流取样电阻也就是基准电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 13:32:23 | 显示全部楼层
不想改,用两个表头,电流随时调整,整个0.5%的电流表不难
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 13:39:27 | 显示全部楼层
引用第12楼youngliu于2010-05-20  13:31发表的  :

因此也有的采用了恒流源,恒流源的电流取样电阻也就是基准电阻 [/url]



一般来说,采用恒流源的测阻方法,电流源的参考电压同时也是 ADC 的基准电压吧,这样只要保证参考电阻不变,测试结果不会因为基准电压变化而变化?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 13:45:53 | 显示全部楼层
引用第14楼lilith于2010-05-20  13:39发表的  :




一般来说,采用恒流源的测阻方法,电流源的参考电压同时也是 ADC 的基准电压吧,这样只要保证参考电阻不变,测试结果不会因为基准电压变化而变化?
是这样子的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 14:44:06 | 显示全部楼层
不过这样的话就有一个问题还没想明白,比如 3457 的参考电阻是 40K,但是测试电流最大有 1mA,那是怎么做到的?如果用这个 40K 作为电流的取样电阻的话?就算用电路把电阻放大 10 倍好像还挺容易,但放大 0.1 倍好像...?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 15:08:55 | 显示全部楼层
引用第16楼lilith于2010-05-20  14:44发表的  :
不过这样的话就有一个问题还没想明白,比如 3457 的参考电阻是 40K,但是测试电流最大有 1mA,那是怎么做到的?如果用这个 40K 作为电流的取样电阻的话?就算用电路把电阻放大 10 倍好像还挺容易,但放大 0.1 倍好像...?
高位表的电阻测量不是采用比例法的。3457A、34401A等都不是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 15:24:09 | 显示全部楼层
34401A的测试电流不只是由40k、400k电阻决定,还有电阻模块里的5k、50k、500k、1M等,这几颗才是决定各电阻量程测试电流的主力,3457A估计也是这样的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 18:48:12 | 显示全部楼层
技术贴!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-29 10:23:59 | 显示全部楼层
引用第17楼youngliu于2010-05-20  15:08发表的  :

高位表的电阻测量不是采用比例法的。3457A、34401A等都不是



这个我还是清楚的,以前在学校就知道一些早期三位半的表,未采用比例法,同样也是电流源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-29 10:28:36 | 显示全部楼层
引用第18楼youngliu于2010-05-20  15:24发表的  :
  34401A的测试电流不只是由40k、400k电阻决定,还有电阻模块里的5k、50k、500k、1M等,这几颗才是决定各电阻量程测试电流的主力,3457A估计也是这样的。

这就是我奇怪的地方了,R211(40K)是如何起到了电阻参考的作用的呢?Hybird 里的 4K,40K,400K,4M 的变化不影响电阻测量结果吗?



  

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-29 13:08:06 | 显示全部楼层
我尝试将电路简化如下,不知是否正确,这样一来决定电流源电流大小的电阻达到了 3 个,其中 R2 就是参考电阻 R211,R1 和 R3 是 Hybrid 里的电阻,V1 是基准电压。由基准电压,Hybrid 的两个电阻,一个外部参考电阻一起决定电流大小,这是为了什么而这样设计呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-30 22:11:15 | 显示全部楼层
感觉和10个1欧电阻并联产生0.1欧姆的电阻原理差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表