只需一步,快速开始
使用道具 举报
引用第2楼xplore于2010-02-12 17:20发表的 : 电压越高, 温度系数就越差? 说说理由?
引用第6楼hu8421于2010-02-12 18:53发表的 : 7V只是基础基准,是为10V标准基准的产生的最佳伏数,而6.3V稳压管加反串二极管(或称之PN结)正好接近7V,这也许是个珠联巧合,因为用运放放大,倍数小了容易自激,大了是不需望的。
引用第17楼youngliu于2010-02-14 22:28发表的 : 2DW7(新型号2DW230系列)的温度系数在55度附近最小,在常温下应用温度系数要比标称的温度系数要大得多。因此可以认为6.3V并非最佳温度补偿的稳压值。稳压二极管确实是稳压电压越高温度系数越大,最大温度系数为0.11%/度,6V左右的温度系数为+0.035%/度左右,即约+2mV/度,与二极管的-2mV/度恰能很好补偿。
引用楼主jj3055于2010-02-12 16:58发表的 LTZ1000电压分布统计 : 掰开手指头数数,前前后后自己也做了70 多个LTZ1000基准,有很多有数据记录,恒温分压电阻我基本上选用12K:1K。电压的分布如下图,平均电压是7.13779V。手册上规定的典型电压是7.2V。有点偏小,应该是我的基准恒温温度比较低的缘故。 奇怪的现象是,早期的LTZ1000电压都比较小,大都分布在7.0V-7.2V之间,后期的06,07年的大都分布在7.1V-7.3V。后期的电压比早期的高0.1V。可惜的是我在记录数据时没有记下LTZ1000的年份。这个宝贵数据丢失。为什么电压会偏高???这个问题一直得不到答案,有很多可能: .......
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页