38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11|回复: 0

tek2445出问题了

[复制链接]
发表于 2012-3-24 16:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一疏忽, 用0.2mv档DC耦合方式去测开关变压器的12v输出,探头坏了(探笔拆开后发现里面的PCB铜箔线稍断了)。

示波器测方波的波形也变成图片所示了。

上方波形就是出故障的通道

上方波形就是出故障的通道
。现在调旋钮, 还是能改变波形幅度的。
发表于 2012-3-24 16:55:31 | 显示全部楼层
你的示波器还有“0.2mv档”?示波器探头测试12V电压就会坏吗?这样的探头还真没见过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-24 17:12:47 | 显示全部楼层
示波器探头测试12V电压就会坏吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-24 17:40:50 | 显示全部楼层
看错了 不是0.2 是2mv    。 那2左边有点脏, 我一直以为是0.2
原来是试验测纹波的 ,一开始时ch2通道看波形还正常, 后来想换到ch1测,结果没留意耦合方式,于是闻到焦胶味, 找来找去 发现是探头里传出来的, 用刀子把探头剖开了 发现里面的pcb烧断了, 用细铜线接回去, 探笔就没问题了。 最后就发现ch1通道波形就不正常了(交换过2个探头对比)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-24 17:41:42 | 显示全部楼层
确认不是测了220一侧?
高阻档位应该都能承受400vpp
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-24 17:47:06 | 显示全部楼层
按道理应不会坏啊 。10:1的探头里面内阻有9M欧。

想来想去  难道是因为示波器没接地线,同时目标开关变压器没隔离供电造成的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-24 19:51:58 | 显示全部楼层
维修开关电源必须有隔离变压器,否则,不但会烧毁仪表,人身安全也存在严重威胁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-24 21:05:03 | 显示全部楼层
测量开关电源交流部分是要换探头
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-24 21:07:06 | 显示全部楼层
又对比了, 发现是ac耦合的波形不对,ac耦合就是这种类似刀刃型的波形  dc耦合是正常的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-24 21:17:44 | 显示全部楼层
我测的是开关电源的直流12v输出端口
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-24 22:56:49 | 显示全部楼层
难道是CH1交流耦合电容容量减小?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表