38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 284|回复: 0

把日置 HIOKI7011 拆了

[复制链接]
发表于 2016-8-11 01:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天收了个二手的HIOKI7011,精度超出5倍了,要软件校准的,这个没法搞到。所以拆开看看,能否从硬件上修正一下,使其回到厂家声称的精度内。内有有三块PCB板,作为一款校验仪,做工和用料算很不错了。可见有REF193G (基准)2片,AD620、AD822,多片OP293、OP297,16位AD转换器AD7701........
先拍了一些内部拆卸图片。

1.jpg
1.1.jpg
1.2.jpg
1.3.jpg
1.4.jpg
1.5.jpg
1.6.jpg
2.9.jpg
2.jpg
2.1.jpg
2.2.jpg
2.3.jpg
2.5.jpg
2.6.jpg
2.7.jpg
2.8.jpg
2.4.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 02:05:15 | 显示全部楼层
顶......
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 08:01:29 | 显示全部楼层
价格合适的话 转给我研究下吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-11 11:55:36 | 显示全部楼层
经过测试对比,发现我这个7011∶
1、测量部分(INPUT)在精度范围内,电压电流都是。
2、输出部分(OUTPUT),电流精度尚可,关键是2个电压量程,输出严重超差了。

我发现这台7011用的芯片都比较高级了(对于一个现场校验仪来说),即使现在也是。但是电阻用的非常小气,最多也就几个RN开头的精密电阻,估计老化指标不好,斗胆修改一个精密电阻,精度正常了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-11 12:17:05 | 显示全部楼层
下边2张是刚到手测试时拍的,和卖家测试基本一致。
从第一张图中,可以看到2个信息∶
1、7011的2.5V档,电压测量和F187基本一致,精度正常。
2、电压输出偏小,即每1V偏小0.0014-0.0015V。
从第二张图上可以看到,25V量程的输出电压,也是偏小,偏小0.028/19=0.00147,也是偏小了0.0014-0.0015V。所以是在两个电压量程的公共部分出了变化,而不必2个量程单独去修正。

1.jpg

2.jpg

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-11 12:31:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 shj117 于 2016-8-11 12:36 编辑

修正后,精度还可以了,上几张测试图。(日本表资料很少,软件校准的更加没戏,能到这样精度,也算满意了)

1.jpg

2.jpg

3.1.jpg

3.2.jpg

b.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 13:39:55 | 显示全部楼层
楼主修的不错,赞一个
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 13:49:28 | 显示全部楼层
请问LZ这个DD使用的啥DAC?貌似没见LZ提及?
还有个问题比较好奇,这个设备中使用这好几个开关变压器是干啥的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-11 19:44:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 shj117 于 2016-8-11 19:58 编辑
marshallemon 发表于 2016-8-11 13:49
请问LZ这个DD使用的啥DAC?貌似没见LZ提及?
还有个问题比较好奇,这个设备中使用这好几个开关变压器是干 ...


AD660AR是不是?

2.jpg


回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-12 16:18:35 | 显示全部楼层

谢谢LZ,另外问下看这机中有好几个开关变压器,是干嘛的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-12 20:26:44 | 显示全部楼层
marshallemon 发表于 2016-8-12 16:18
谢谢LZ,另外问下看这机中有好几个开关变压器,是干嘛的?

没有找到任何图纸,机器也早已装好了。当时拆开时也见到了这一排铁氧体变压器,我的第一直觉是为了把单电源,变换出多路独立的隔离电源。这种机器,它可以产生一个电压输出,同时,它也可以同时测量这个电压;电流,热电偶也是如此,但是很多万用表可以测别的电池的也压,却测不了自身的电池电压。所以机器除了需要多种工作电压外,还需要独立的隔离电源,方便输入输出不受困扰;而且在复杂的工矿企业现场调试和校验,隔离的设备也更可靠。我是这么判断的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-13 09:45:05 | 显示全部楼层
shj117 发表于 2016-8-12 20:26
没有找到任何图纸,机器也早已装好了。当时拆开时也见到了这一排铁氧体变压器,我的第一直觉是为了把单电 ...

谢谢老兄
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-14 20:51:47 | 显示全部楼层
sonygf 发表于 2016-8-14 17:49
机器很不错,恭喜

谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-10 22:25:51 | 显示全部楼层
从上边的测试,可以反推,确实是那颗RN精密电阻老化了。最近有坛友问我,他的7011也存在我这台一样的偏差规律,叫他调整这个电阻后,精度确实好多了!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-10 22:35:39 | 显示全部楼层
没见过机器。学习了一吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-12 12:42:22 | 显示全部楼层
谁有7010 资料,分享一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-11 22:42:49 | 显示全部楼层
东西确实不错 很精致也很复杂
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表