38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 80|回复: 0

fluke 88-v配件万用表(87V的福利)

[复制链接]
发表于 2016-6-26 13:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个88v,大部分配件应该与87v通用的,但也不保证。
1号机有转盘,如图有个三极管爆了,换了个不同型号的三极管(应该是表笔检测电路,一直告警,也不知是否能代用),
别的元件都正常,mv档测试不准。
还有就是电流保险与取样电阻之间的电路板应该是电流过大烧得膨胀了,电路板中间的敷铜片烧坏阻值变的很大(多层板中间),
另外此处也与表笔检测电路之间不在绝缘,所以开机出现LEADS报警(怀疑是此处引起的),MA/A档不告警,但由于电阻变大,
用过程表无法输出正常电流,可以短接解决这个问题(见2号机)。
当配件机出售,什么都不保,拟订价988元,淘宝加50元,24小时确认返还。

IMG_20160626_103648.jpg

IMG_20160626_103700.jpg


IMG_20160626_103914.jpg


IMG_20160626_104543.jpg


IMG_20160626_104600.jpg


IMG_20160626_104609.jpg


IMG_20160626_095209.jpg


IMG_20160626_104739.jpg


IMG_20160626_104741.jpg


IMG_20160626_104743.jpg


IMG_20160626_104843.jpg


IMG_20160626_104937.jpg


IMG_20160626_104947.jpg


IMG_20160626_105031.jpg


IMG_20160626_105234.jpg


IMG_20160626_105443.jpg


IMG_20160626_105451.jpg


IMG_20160626_105619.jpg


IMG_20160626_105629.jpg


2号机无转盘,测量正常,敷铜也烧出个洞,问题同上,开机LEADS报警,ma/A档不报警,同样怀疑是烧坏处使表笔检测电路不再绝缘,
测试电流时在板上焊了个铜丝测试,见测试图。
当配件机出售,什么都不保,拟订价888元,淘宝加50元,24小时确认返还。

IMG_20160626_104643.jpg


IMG_20160626_095227.jpg


IMG_20160626_095257.jpg


IMG_20160626_095503.jpg


IMG_20160626_095524.jpg


IMG_20160626_100016.jpg


IMG_20160626_100029.jpg


IMG_20160626_100136.jpg


IMG_20160626_101658.jpg


IMG_20160626_101714.jpg


IMG_20160626_101814.jpg


IMG_20160626_105838.jpg


IMG_20160626_110055.jpg


IMG_20160626_110105.jpg


IMG_20160626_110153.jpg


IMG_20160626_110201.jpg




回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-26 14:03:16 | 显示全部楼层
烧的够严重的
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-26 14:28:44 | 显示全部楼层
1号400能出就要了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-27 01:22:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
yufengdoo 发表于 2016-6-26 14:28
1号400能出就要了。

太低了朋友,感谢帮顶!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-14 23:44:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
封贴。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表