38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15|回复: 0

求助,是不是基线偏移了,需要校准。顺便求个THS720说明书

[复制链接]
发表于 2016-6-3 11:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liubaiwan 于 2016-6-3 11:47 编辑

在图1中,设置了CH2通道垂直位置是“0”,波形不是应该在垂直正中线上吗?可是实际波形位置偏上越200mV。

在图2中,设置触发位置为“0”,这时候触发点又刚刚对准正中线。

请问各位高手,为什么会有这种情况?是不是示波器需要校准了?
顺便求个THS720说明书,中英文都可以。

图1

图1

图2

图2

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 12:19:09 | 显示全部楼层
执行一次SPC试试,如果能自动校正那就没问题,如果不行就属于故障了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-3 13:30:31 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2016-6-3 12:19
执行一次SPC试试,如果能自动校正那就没问题,如果不行就属于故障了。

好的,我试试,谢谢。这个是FLUKE THS720A,SPC在哪里执行啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 13:40:24 | 显示全部楼层
不记得了,恐怕你得自己找找,大概在系统相关的设置里吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 13:54:39 | 显示全部楼层
看我发过的贴,我之前发过一个校准THS730A直流偏置的.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-3 15:51:45 | 显示全部楼层
wind365 发表于 2016-6-3 13:54
看我发过的贴,我之前发过一个校准THS730A直流偏置的.

受益匪浅,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 17:13:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 老兵1234 于 2016-6-3 17:18 编辑

示波器的 “0V” 位置就是在屏幕中心。零轴以上为正值,零轴以下为负值。一般技术指要求,偏差在一小格之内的机器就是合格的。从图片上,你的机器没有太大的偏差。
检查示波器零轴是否准确,需要将输入端子短路,然后选择AUTO自动设置按钮,看是否偏离中心线。
因为信号源也可能带有直流成分。



回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-3 19:56:22 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2016-6-3 17:13
示波器的 “0V” 位置就是在屏幕中心。零轴以上为正值,零轴以下为负值。一般技术指要求,偏差在一小格之内 ...

多谢老兵大师指点。是机子的问题。校正好了。

还有一个问题请教老兵,既然是交流耦合,为什么基线不在波形垂直中间呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-3 19:56:55 | 显示全部楼层
wind365 发表于 2016-6-3 13:54
看我发过的贴,我之前发过一个校准THS730A直流偏置的.

按照你的方法,校正好了,非常感谢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-3 19:58:15 | 显示全部楼层
机子自校正好了,感谢各位的热心回复。

求说明书?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-3 20:00:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 liubaiwan 于 2016-6-3 21:04 编辑

感谢各位的热心回复。这个机子怎么退出单次触发,单次触发后,按RUN键无法继续运行?无作用?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 22:14:45 | 显示全部楼层
liubaiwan 发表于 2016-6-3 19:56
多谢老兵大师指点。是机子的问题。校正好了。

还有一个问题请教老兵,既然是交流耦合,为什么基线不在 ...

交流耦合也好,直流耦合也罢,都是针对输入信号说的。示波器内部的垂直通道放大器,都是高增益的多级直流放大器。如果这个放大器的任何一级存在零电位漂移,最终都会以扫描线上下偏离中线的形式表现出来。与选择什么输入方式无关。为了稳定放大器的增益和直流电位,电路设计上要采取很多的措施,并往往会采用很深的负反馈。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 05:19:51 | 显示全部楼层
liubaiwan 发表于 2016-6-3 19:56
多谢老兵大师指点。是机子的问题。校正好了。

还有一个问题请教老兵,既然是交流耦合,为什么基线不在 ...

据我用过几个不同系列的泰克数字示波器来看,如果从直流耦合转换到交流耦合后,基线会在波形垂直中间,如果基线不在波形垂直中间的话应该是硬件出了问题(也就是没有转换到AC耦合)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-4 14:12:03 | 显示全部楼层
昨天校准了,今天又偏移了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-5 09:53:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
求助大师,昨天校准了,今天又偏移了,1,2档偏移严重,5档不偏移,甚至100V档都偏移超一小格。之前是2档偏移严重。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-7 17:02:06 | 显示全部楼层
查清楚了,只是2通道基线会偏移,1通道正常。

刚刚开机正常,约10分钟左右开始偏移。

而且用外置电源偏移出现快些,用内部电池偏移出现慢一些。估计是2通道内部元件受热或者电容漏电了。

外甥打灯笼---没舅了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表