38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 157|回复: 0

HP3457A校准遇到的问题

[复制链接]
发表于 2011-12-26 15:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台HP3457A,校准前检查,仅在DC1-10V有2-12字的误差,1V以下以及20V以上误差都很小。
按3457A的校准程序进行校准,如果用30.00000V进行校准,则30.00000V处一字不差,10.00000V处偏低12字;如果用10.00000V校准,则10.00000V处一字不差,30.00000V处偏差(大)40字左右,反复多次均是如此,也就是说,10.00000V和30.00000V处的精度不能兼顾。请教高手此问题如何解决。
补充:已经确定源没有问题。
发表于 2011-12-26 16:13:40 | 显示全部楼层
这是AD的线性,没办法的吧。
12×3 =36 ~ 40。30V和10V应该都在同一量程(即不涉及分压与放大的问题),只能说是对于绝对准确的量,AD在10V和30V输入时有差别。
3457的校准按手册也就是针对每个档写一个参数(考虑归零的话是两个参数)而已。A/D本身的线性无能为力。我手上的3478A在10V/10欧这个位置相当准,但是接近满量程就几乎超过年指标。相对的而言用满量程校准,会比较好一些。

理想的办法当然是以足够小的步长写入校准参数,但这是不可能做到的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-26 16:18:18 | 显示全部楼层

回 maitreya 的帖子

maitreya:这是AD的线性,没办法的吧。
12×3 =36 ~ 40。30V和10V应该都在同一量程(即不涉及分压与放大的问题),只能说是对于绝对准确的量,AD在10V和30V输入时有差别。
3457的校准按手册也就是针对每个档写一个参数(考虑归零的话是两个参数)而已。A/D本身的线性无能为力。我手上的3478 .. (2011-12-26  16:13)
有一定道理。
但是检查100V和300V,以及100mV和300mV处就没有同样的问题。如果是线性的问题,应当是类似的地方有相同的表现,但是这块表并不是这样,仅仅是在这一个档位有这个问题,其它档位要差得多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-26 17:20:55 | 显示全部楼层

回 wbxms 的帖子

wbxms:有一定道理。
但是检查100V和300V,以及100mV和300mV处就没有同样的问题。如果是线性的问题,应当是类似的地方有相同的表现,但是这块表并不是这样,仅仅是在这一个档位有这个问题,其它档位要差得多。 (2011-12-26  16:18) 
这个事情就比较讨厌了。
不知道这个表每个档位的放大/衰减是怎么配置的。
既然连高精度的源都用上了,不超差就认命吧。
没那个源谁知道准与不准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-26 19:32:36 | 显示全部楼层

回 maitreya 的帖子

maitreya:这个事情就比较讨厌了。
不知道这个表每个档位的放大/衰减是怎么配置的。
既然连高精度的源都用上了,不超差就认命吧。
没那个源谁知道准与不准? (2011-12-26  17:20)
看来鱼与熊掌真的不可兼得。HP的台表以校准容易著称,业余条件下比较好校准,但是线性的问题时不时地就会表现出来。Fluke的台表以线性好著称,但是校准步骤中有很繁琐的线性校准,业余条件下很难掌握。也有个别牌号容易校准线性又好的,价钱又会发飙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-26 21:15:42 | 显示全部楼层

回 wbxms 的帖子

wbxms:看来鱼与熊掌真的不可兼得。HP的台表以校准容易著称,业余条件下比较好校准,但是线性的问题时不时地就会表现出来。Fluke的台表以线性好著称,但是校准步骤中有很繁琐的线性校准,业余条件下很难掌握。也有个别牌号容易校准线性又好的,价钱又会发飙。 (2011-12-26  19:32) 
      其实台表多半都有微处理器,也都有ROM,高精度的校准有先天的优势。
      器件的线性误差不太可能发生突变,比方说在10.10000V是30ppm,10.20000V突然变成-30ppm这种事情不太可能发生,假设一个量程分10个或者更多一点段,逐点校准,然后做误差曲线的插值拟合,我想只要拟合到三阶(这样每段是四个系数),就可以保证很好的准确性了。

     可惜这个太麻烦了,而且器件一旦变化,又得重新来一次......关键还是这样没有必要。没人真正在乎到底是30.00020还是29.99980.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-27 07:31:48 | 显示全部楼层
使用30V还是使用10V校准,的确存在这个问题~但是都不大,校准了3台 3457A;后来校准3478A也存在这个问题,3478A校准后测量另一个校准点,能偏低2个字,试验了两个版本都是这个样子~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-9 08:34:14 | 显示全部楼层
这个问题最后找到原因了。
这款表的校准有点与众不同之处,就是电压档校准后,还要进行线性校准(步骤也比较简单,就是输入-3V进行线性校准),校过线性之后检查,无论用满量程校准还是1/3量程校准,量程内各点最大偏差2-3个字,基本上还是不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-9 10:45:43 | 显示全部楼层

回 wbxms 的帖子

wbxms:这个问题最后找到原因了。
这款表的校准有点与众不同之处,就是电压档校准后,还要进行线性校准(步骤也比较简单,就是输入-3V进行线性校准),校过线性之后检查,无论用满量程校准还是1/3量程校准,量程内各点最大偏差2-3个子,基本上还是不错的。 (2012-01-09  08:34) 
3457A 是不可多得的好表,平民价的高性能6位半。入了一台正折腾呢。最后一台台表了,再高的没基准也玩不动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-11 23:29:15 | 显示全部楼层
支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 17:39:10 | 显示全部楼层
向楼主请教一下,3457能不能只校准电阻档而不校准电压档等其它档吗?如果可以只校准电阻档,能不能只校准电阻档中的某些档位?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-4 14:20:10 | 显示全部楼层
回楼上,可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 05:12:17 | 显示全部楼层
可以的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 18:29:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 patch 于 2014-3-14 18:36 编辑

为什么只在这一档线性差呢?[s:53]晕
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 18:56:46 | 显示全部楼层
没搞懂汗[s:58]!来这个表是分两断校准的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表