38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15|回复: 0

fluke97示波表的电源适配器

[复制链接]
发表于 2016-2-1 17:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke97示波表的原装电源适配器电压,电流各是多少。有知道的请告诉一下,谢了。我用的一个空载电压16伏,用到机器上降为6伏,能开机,但适配器发热严重。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-1 19:01:54 | 显示全部楼层
找个10w的15-18v的变压器就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-1 19:32:32 | 显示全部楼层
15V300mA
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-1 19:32:54 | 显示全部楼层
看手册只要8~16V都可以
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-1 22:50:37 | 显示全部楼层
用数控电源供电,测得最小的工作电压与工作电流,再提高一个等级选一个合适且电源适配器既可.内部有整流,无需多虑.
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-2 08:44:30 | 显示全部楼层
原厂的电源适配器是15V的,我用12V的也能正常使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-2 14:10:18 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2016-2-2 08:44
原厂的电源适配器是15V的,我用12V的也能正常使用。

我用12V2A的  后来示波表挂了 不知道是电源不行还是机器有问题
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-4 19:49:06 | 显示全部楼层
shadow.k 发表于 2016-2-2 14:10
我用12V2A的  后来示波表挂了 不知道是电源不行还是机器有问题

最近正在研究这个表的供电部分,是挺蛋疼的。不过按说你用的电源不会有问题,进去之后还有个开关变换的部分,统一变换到一个固定的电压值,好像是8V,记不得了。然后后面会统一变换为5V/30V等来用。所以说对输入要求不是太严格。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-10 15:33:38 | 显示全部楼层
shadow.k 发表于 2016-2-2 14:10
我用12V2A的  后来示波表挂了 不知道是电源不行还是机器有问题

那是因为你用的是12v的开关电源,是开关电源中的冷热地电容导致示波表损坏的。同理,普通采用9v电池的数值万用表表如果用9v开关电源供电也容易挂掉。如果用马鞍型变压器的线性电源就不会有问题。如果非要用开关电源,应当配合隔离变压器才能安全使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-10 23:09:31 | 显示全部楼层
sdghc2005 发表于 2016-2-10 15:33
那是因为你用的是12v的开关电源,是开关电源中的冷热地电容导致示波表损坏的。同理,普通采用9v电池的数 ...

可否解释详细些?按说即使开关电源冷热也是隔离的?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-12 23:10:31 | 显示全部楼层
swgchlry 发表于 2016-2-10 23:09
可否解释详细些?按说即使开关电源冷热也是隔离的?

就是红圈内的电容会导致万用表或者示波表损坏。用不标准的说法解释就是220v交流电通过这个电容击穿了万用表的芯片,因为仪表内部芯片旺旺是高阻抗输入的,通常有10兆欧甚至几千兆欧。所谓的开关电源隔离,我的理解只不过是对人来说的,人体可以有很小的电流经过,而不会对身体造成损坏。但是半导体芯片比人体娇气很多,很小的电流就可能损坏。或者严格说,开关电源都不是完全隔离的,是必然存在漏电电流的,而且有的漏电电流比较大,但是还不至于造成触电事故而已。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-13 02:16:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不要用开关电源。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-13 09:15:19 | 显示全部楼层
sdghc2005 发表于 2016-2-12 23:10
就是红圈内的电容会导致万用表或者示波表损坏。用不标准的说法解释就是220v交流电通过这个电容击穿了万用 ...

谢谢回复,还是有点疑问:
1、现在应该有不少仪器已经更换开关电源了,这里面合理性何在?毕竟开关电源是小型化的未来趋势。
2、我手头有个可调开关电源,仔细看过板子,原边侧/副边侧是完全隔离的,板子上的敷铜明显是两部分。
3、从教材上看,大部分也都是隔离的,比如如下图,很普通的反激变换器:
无标题.jpg


如果从vol取电,恕我眼拙,看不出问题所在。

所以还请不吝赐教,这个泄露到底怎么发生的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-13 14:18:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-16 00:18:43 | 显示全部楼层
swgchlry 发表于 2016-2-13 09:15
谢谢回复,还是有点疑问:
1、现在应该有不少仪器已经更换开关电源了,这里面合理性何在?毕竟开关电源 ...

如果仪表本身配套的电源是开关电源,厂家应当已经考虑到了这个问题。如果本身仪表是采用电池供电,例如厂家的数字表是9v电池供电的,不能用常见的220v/9v的开关电源适配器来代替电池的,否则极易损坏电表,特别是高阻抗的,电压档100兆欧以上的更容易损坏。层主忽略了一个不起眼又非常关键的零件,冷热地电容,它一般来说如果是一只就跨接在高压和低压的负极。如果是两只,就是分别接在220v交流端,另一头接在低压负极。多找一下开关电源适配器的电路图就看懂了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-19 09:42:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 swgchlry 于 2016-2-19 16:31 编辑
sdghc2005 发表于 2016-2-16 00:18
如果仪表本身配套的电源是开关电源,厂家应当已经考虑到了这个问题。如果本身仪表是采用电池供电,例如厂 ...

自己查了下,开关电源必需接冷热地电容,EMC要求。这样一来就存在上面说的烧表的问题了。看来精密仪器还是线性电源靠谱,但也存在调整管坏了一烧一串的问题。

那么,如果表接地良好,开关电源冷边接地良好,应该就不会烧了吧?!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表