38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4|回复: 0

吉林电厂发电机转子故障案例

[复制链接]
发表于 2015-12-10 11:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tmlc 于 2015-12-10 11:43 编辑

设备类型:发电机
故障:转子故障
应用仪器:LC-8000多通道振动监测故障诊断系统
项目类型:振动故障分析及现场动平衡

  file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg


故障描述:
  发电机转子经过保养,组装之后出现振动偏大。


故障分析与诊断:
利用LC8000现场动平衡仪,在线动平衡解决,各个瓦振动在20um以下。
  经过24小时负载运转,振动出现6分钟一次的正弦波出现,故障现状,振动由原来的1.5mm/s到6mm/s,振动数值并不规律。
  利用LC8000现场测得数据,随着振动越大1X倍频表现越明显,但是,当振动变小时会出现2X、3X倍频增大,尤其4瓦3倍频表现明显。
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
  经现场数据测量,4瓦存在松动和同心度不良,3瓦和4瓦存在同心度不良。需要重新检查4瓦是否存在松动,调整同心度。
  经分析研究数据后决定,拆开4瓦轴承座,发现下瓦安装不正。同心度误差51丝。



故障解决:
  重新安装4瓦,刮研上瓦。重新调整同心度。
  经过6个小时的现场作业,机组开车。运行达到满负载,所有瓦振幅都在10um以下,振动速度1.0以下,故障成功排除!


文章来源:http://www.tmlc.cn
热销电话:400-6616-001
北京时代龙城科技有限责任公司

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 12:53:56 | 显示全部楼层
需要ovation DCS卡件或底座请找我!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-19 00:15:33 | 显示全部楼层
这是技术贴还是广告贴?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 09:45:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个东东个人基本没有买的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-4 21:05:05 | 显示全部楼层

楼主辛苦。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表