38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 45|回复: 0

吉时利K2000维修

[复制链接]
发表于 2015-12-8 15:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 centrineer 于 2015-12-8 15:23 编辑

前两天看到一台故障的K2000万用表,HP3456体积太大,决定换掉就买下了。这里赞一下卖家“电子信息”,买的时候报的是包邮,发过来是到付件,通知卖家后,马上就把邮费退了回来。言归正传,把维修的一点信息分享给大家,希望能帮助有需要的朋友。

故障描述:可以正常开机,但是测量都是OV,卖家描述是三端稳压有条线烧掉了。
昨天机器到了以后,拆开后发现并不是烧毁的而是受潮后板子有些腐蚀,只是PCB阻焊层损坏线都还在,器件脚上也有些腐蚀。好在腐蚀的面积不大,只是在电源部分区域。

因为可以开机正常测量,所以可以首先断定数字部分问题不大,从模拟部分开始排查问题,首先测量供电部分,当检查到+5V时,发现电压不对,切换档位时没有听到继电器动作,所以可以断定+5V部分有问题,于是直接测量+5V稳压部分时,电压值是正确的,所以该部分的参考地与AGND没有连接,找到网友分享的K2000的原理图,发现+5V的地就是AGND,所以可以肯定地线断了。于是顺着地线一段一段测量,发现有个过孔腐蚀坏了,连接以后可以正常测量了。



测量时发现电阻除了10M以上档位外都OV,另外发现电压测量值偏小,运行自检,出现错误301.2和302.2,根据论坛的帖子,说TF-245故障的多,根据维修手册说,这两个检测是切入7V和13V基准进行测量,首先测量TF-245,7V在6.9V,13V为13.1V,在误差范围之内,到这里心里的石头落地了,TF-245损坏的话修好了就难看死了。
往下检测变得开始不顺利了,因为有开关的存在了,但是可以肯定到AD的信号电路有问题,按照原理图切换到电阻档,这样信号可以从HI输入端子进入到输入缓冲电路。


TM截图20151208145426.png

开路HI和LO时,测量两个端子电压为7V基准电压,短路后为0.00xV,所以电阻测量时到该处为正确的,顺着信号输入电路检测,到R134时电压测量是对的,但是缓冲电路输出是错误的,于是故障点锁定在该处,检测时发现一个现象,短路HI和LO时,当表笔戳在电路板上时,电阻档测量变成正常,松开后,电阻测量又显示超量程,继续检测,U114输出电压不对,该OP是对输入进行跟随,然后控制U113电压的,压下电路板后发现电压可以跟随,松开一些后,电压由缓慢上升,这里走了一个弯路,一开始以为U114虚焊,加焊后发现不行,于是换了一个,发现还是不对。开始检查U114前端的电路,在检查R113-R107-R103-R108这个电阻串时发现信号到R108不太正常,但是现象不太明显。决定还是加焊R108,当加焊时才发现,R108有一端镀层地下已经掉了。于是焊道上面了。


TM截图20151208150957.png

然后装好机器,开机自检,发现30x的错误没有了。再测电压和电阻时,结果都正常了。
但是自检还有401.2,402.2,403.2这几个与交流有关的故障。初步按照交流信号回路,检测发现到U118输入端信号都正常,但是U118输出信号不对,测量模拟开关U111,发现U111-B为闭合状态,但是U118输出信号不是跟随,所以初步断定U111导通内阻变大,由于手里没有DG211,所以以后再换上。


TM截图20151208151806.png

最后附上一张修好的图。标定电压10.00170,但是记住为AD588的,所以只能做个比较。上电5分钟就差不多稳定了,表内基准看来还没老化严重。
终于可以换下HP3456了。


770941773060327657.jpg






回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-8 15:51:53 | 显示全部楼层
楼主好技术,抢沙发了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-8 16:14:06 | 显示全部楼层
目测自检没有306.X
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-8 16:33:30 | 显示全部楼层

嗯,没有。话说我离你那里很近啊,我在科研西路这。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-8 20:27:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-9 02:32:29 | 显示全部楼层
看起来这种2010封装的贴片电阻的可靠性也并不怎么样。我修的34401a也是遇到这种电阻大面积损坏,都是可焊性镀层失效。

https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... &extra=page%3D5
我发在数码的贴,后来被老大转过来了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-9 08:20:48 | 显示全部楼层
siegfriedpan 发表于 2015-12-9 02:32
看起来这种2010封装的贴片电阻的可靠性也并不怎么样。我修的34401a也是遇到这种电阻大面积损坏,都是可焊性 ...

你那个贴子我看过,并不是这电阻不可靠,而是板子在拆装时都喜欢拿前面的端子座,导致板子形变而使电阻脱焊,还有,我在你贴子后面跟贴了,你还有一块我可以维修,有需要的话,可以给我信息。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-9 08:45:48 | 显示全部楼层
siegfriedpan 发表于 2015-12-9 02:32
看起来这种2010封装的贴片电阻的可靠性也并不怎么样。我修的34401a也是遇到这种电阻大面积损坏,都是可焊性 ...

看到EEVBLOG上也有一台K2000损坏了这个电阻,在前后面板切换时可以看到板子在按键时没有支撑点,板子会发生轻微变形,不知是不是这个原因,反正吉时利在这一点做的不是很好。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-9 09:00:26 | 显示全部楼层
centrineer 发表于 2015-12-9 08:45
看到EEVBLOG上也有一台K2000损坏了这个电阻,在前后面板切换时可以看到板子在按键时没有支撑点,板子会发 ...

这个ISSUE 我在keithley售后时候就已经提出了,比较新版本的的K2000/2010,左下角做了个螺丝孔
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-28 18:54:35 | 显示全部楼层
如何自检

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表