38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 370|回复: 0

15B+17B+校准说明

[复制链接]
发表于 2015-12-1 11:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个15b+,直流电压与287对比低了10几mv,不知道怎么调准。找售后发给我校准说明,是英文看不太懂,哪位大师帮忙看看有中文版没,谢谢!



Aerking15B+&17B+ calibration notes
Front Panel Operationfor Adjustment
Take off battery doorand battery, battery contact spring connect to 3V dc power supply. Use smallprobe to press the calibration button to enter the Meter’s calibration, turnRSOB to select the function to be calibrated, set calibrator output the desiredsignal stably, after wait 4 seconds then press hold button to confirm andforward next step
RequiredEquipment
  
Equipment
  
Required Characteristics
Recommended Model
Calibrator
1 Fluke5522A
FLUKE 5522A/52120A
Wired coil
FLUKE 52120A/COIL3KA
Enter calibration mode
1.     Take off battery door and battery, batteryspring connect to 3V power supply;
2.     Turn RSOB to select the function to becalibrated;
3.     Short circuit ‘CAL1’ and ‘WP6’ pad on PCB bottomonce;
clip_image001.jpg clip_image002.jpg

4.     UUT signal input terminal connect tocalibrator (F5522A or other) output terminal;
5.     Input calibration values after enter cal.mode;
6.     Press HOLD button to calibrate each valueat all functions;
7.     For 17B+ temperature calibration, need manualadjust potentiometer;
8.     Turn off the unit after calibration allfunctions.
LCD display pictures afterentering every function
VAC function, High voltagemark flicker
VDC function clip_image003.jpg ,High voltage mark flicker
file:///C:/DOCUME~1/qa13/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image004.jpg
Capfunction, High voltage mark flicker
file:///C:/DOCUME~1/qa13/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image005.jpg
ADC function,High voltage mark flicker
file:///C:/DOCUME~1/qa13/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image006.jpg
mADCfunction, High voltage mark flicker
file:///C:/DOCUME~1/qa13/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image007.jpg
Temperature function (17B+),need manual adjust potentiometer
file:///C:/DOCUME~1/qa13/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image008.jpg


回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 12:03:17 | 显示全部楼层
直接找谷歌翻译一下就可以了 就这几条也比较容易的 求人不如求己
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 12:40:20 | 显示全部楼层
百度在线翻译大师
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 13:18:20 | 显示全部楼层
楼主,可以发一份上来吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 13:20:45 | 显示全部楼层
支持楼主分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-1 13:37:15 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2015-12-1 13:18
楼主,可以发一份上来吗?

发了  Aerking calibration and test notes (15B+ and 17B+)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-1 13:48:30 | 显示全部楼层
以前的15b17b电压不准确都是调下电阻就行,那现在的+就自己没法搞了是吧。产线测量的电压都是5V以内要求显示0.001V,之前买了9807实际测量电压反应慢,后面就一直买15B17B的,这次刚买了10个15b+,有4个对比不准确,求推荐测直流电压速度快的万用表。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 14:02:19 | 显示全部楼层
好快,就发到这了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 14:16:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 cj033 于 2015-12-1 14:18 编辑

去掉电池仓和电池,外接3v电压源,
短接cal和w6 结点,进入校准模式
接入合适的校准源如F5522A,输入当然还是从表笔那里进入,
校准模式下输入校准值,(这个没说怎么输入),
按住hold健完成校准,每个单元都要校准一遍,
17B+温度校准,需要手动调档位
完成所有校准后 turn off 关机
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 20:37:30 | 显示全部楼层
1663163886 发表于 2015-12-1 13:48
以前的15b17b电压不准确都是调下电阻就行,那现在的+就自己没法搞了是吧。产线测量的电压都是5V以内要求显 ...

我用115C感觉还行,大约0.6S出结果。有人说17X系列的更快,也有人说日置DT425X系列的更快。后面这两块表我没有,具体能快多少我也很想知道。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 23:52:07 | 显示全部楼层
这个要支持一下,17B+的校准啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-2 09:00:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有了这个10x的也就容易研究出来了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-2 09:48:08 | 显示全部楼层
ztq1 发表于 2015-12-2 09:00
有了这个10x的也就容易研究出来了

10X的IC和这个B+是一家做的?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-2 11:07:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
据说是一个方案
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 21:22:35 | 显示全部楼层
15b+,有117这么快吗
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-5 18:21:18 | 显示全部楼层
现在没谷歌实在是不方便
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-15 09:01:39 | 显示全部楼层
应该和18B+一样可以电压单项校准
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-23 04:48:33 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-11 11:55:27 | 显示全部楼层
请教大神们直流具体怎么校准
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-24 10:33:22 | 显示全部楼层
我觉得17B+误差大到无法忍受,在100V内误差超过0.5V。也是不知道怎么校准,也不知道是怎么出的厂,我是在京东直营买的。后面买了横河的台表,又买了个电压基准。发现这个17B+简直是太扯淡,误差大到不能叫误差,可以称为错误了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-31 18:24:18 | 显示全部楼层
好文!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-5 10:28:35 | 显示全部楼层
好文,学习
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 13:21:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
st_snoopy 发表于 2017-5-24 10:33
我觉得17B+误差大到无法忍受,在100V内误差超过0.5V。也是不知道怎么校准,也不知道是怎么出的厂,我是在京 ...

但按说明书上,1%加几个字的精度来看,人家也算ok啊,所以拿它没办法。我刚买的mv档,也是大概400mv的时候偏高近2mv。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-12 16:43:14 | 显示全部楼层
有料的帖子!!                     
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-5 20:27:27 | 显示全部楼层
R64调到多少算OK
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-17 11:11:25 | 显示全部楼层
cj033 发表于 2015-12-1 14:16
去掉电池仓和电池,外接3v电压源,
短接cal和w6 结点,进入校准模式
接入合适的校准源如F5522A,输入当然 ...

不知道怎么进入校准就找到了,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表