38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12|回复: 0

HP保险维修

[复制链接]
发表于 2015-10-9 19:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mayan 于 2015-10-9 19:55 编辑

HP5386A.230V上的保险断开故障,由于找不到相似的代替,只好动手维修。分解维修之前



用烙铁加热管帽就可以取下管帽

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 20:19:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 mayan 于 2015-10-9 21:41 编辑

E:\照片\201510A0

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 21:20:36 | 显示全部楼层
拆下的内部

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 21:22:40 | 显示全部楼层
焊接好后的内部组建

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 21:24:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 mayan 于 2015-10-9 21:37 编辑

组装修复好的保险管

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 21:28:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 21:36:25 | 显示全部楼层
保险中间段,是电热丝绕制在铜质加热条上,加热条一端是拉簧,另一端用锡焊在张力铜丝上,组件拉上张力固定在玻璃管内,两端装上管帽,当电流超过额定值后,加热条被电阻丝加热的超过焊锡的熔点,张力丝与加热条断开------------保险断开电路
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 21:39:41 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2015-10-9 21:28
手工了得,玻璃碎了都能修

原装玻璃管不小心掉地上摔断了,又拆了一个国产同体积的保险管的玻璃管换上了

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 22:42:02 | 显示全部楼层
厉害啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 22:48:11 | 显示全部楼层
你能保证你的焊锡熔点和原装的一样吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 23:30:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 mayan 于 2015-10-10 22:31 编辑
乐在其中 发表于 2015-10-9 22:48
你能保证你的焊锡熔点和原装的一样吗

看到拆下的分解图上,掉下来的那一小块焊锡吗,放到焊点上,擦干净烙铁头直接熔焊上。不过我理解主要通过电阻丝加热来保障设定值的,使用熔点低的高质量焊锡也可以代替,就算差别也在二十毫安左右。原装标称125毫安,在150毫安工作10分钟断开
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-10 13:00:35 | 显示全部楼层
这手艺和火补避孕套 有得比
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-10 17:51:52 | 显示全部楼层
给苍蝇结扎,给老鼠上环.....玩笑话。楼主的手艺真的不错!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表