38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 39|回复: 0

3456A的校准

[复制链接]
发表于 2009-11-11 13:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢Mytek提供的研究环境,使得我可以无忧的做一些事情.

应朋友要求,部分翻译3456A校准步骤.
因水平所限,难免有疏漏之处,请各位朋友多多批评指正!
翻译:3609

仪器连接部分图片取自HP3456A手册
原文版权属HP公司所有.

转载本文内容必须遵循"署名-非商业用途-保持一致"的创作共用协议.



在调整前,3456A必须开机至少一小时.

所需设备:
参考分压器(Fluke 750A)
DC转移基准(Fluke 731B)
DC标准源(Systron Donner M107)
DC检零计(HP 419A)

调整步骤
a.按下3456A的RESET按钮,储存6到NDIG DISP以设置仪器到六位显示模式.

b.将DC转移基准的10V输出连接到3456A的VOLTS输入接线柱.确认"+"输出连接到3456A的VOLTS HIGH接线柱

c.调整3456A的调整电位器B以获得+10.00000V±1的读数.如果不能调整到所需要的读数,那么做下一步.如果可以调整到所需要的读数,去步骤e.

d.做下面的步骤:
1.将3456A的校准电位器"B"逆时针旋转到底
2.调整"A"单元直到3456A的读数尽可能的接近+10V.如果读数高于+10.00000V,调整"A"一次使得读数少于+10V
3.调整校准点B使得读数显示+10.00000V±1

e.连接到DC转移基准的1V输出

f调整校准电C获得+1.000000V±1的读数.

g.断开和DC转移基准的连接.

h.设置3456A到100mV量程,并短接接线柱.

i.打开3456A的Null运算特性,得到一个偏移的的读数,然后移开短路.

j.使用短的结实的绝缘铜线(20AWG或者细些的),像图5-2和图5-3所示的那样,连接传递基准和DC检零计到参考分压器.

k.关闭DC标准源的输出.像图5-2和图5-3所示的那样,使用24英寸或者更短的有香蕉插头的屏蔽线,连接DC标准源和3456A到参考分压器.

l.在参考分压器上设置标准电池电压旋钮,使得输出电压与传递标准的电压一致.一般情况下,传递标准的输出应当设置到标准电池的电压值以校准传递基准.(本小节翻译过程中得到了lymex的指点,特此致谢)

m.在3微伏量程使得DC检零计指零,然后设置检零计到300微伏量程

n.设置参考分压器输入电压旋钮到100V,把粗调旋钮置于中间位置.

o.设置参考分压器输出电压旋钮到.1V

p.设置DC标准源的输出为100V,并打开输出.

l.在参考分压器上设置标准电池电压旋钮到"Locked"位置.调整DC标准源输出使得DC检零计指零.

r.降低DC检零计量程,调节参考分压器粗调节旋钮使得检零计在3微伏量程指零

s.设置参考分压器标准电池电压旋钮到OPEN位置

t.设置参考分压器标准电池旋钮到MOMENTARY.如果需要,重新调节参考分压器旋钮使得检零计指到零位.完成标准电池调节.

NOTE:当输出电压切换到另一个位置时,粗调节旋钮也许必须重新调节

u.调节3456A的校准位置D获得100.0000 -3 V±5的读数.

v.关闭3456A的Math,将仪器提高至100V量程

w.提高参考分压器的输出电压到100V.调节3456A的校准点"E"得到100.0000V±1的读数.

x.移开测试设备,完成DCV调整

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
 楼主| 发表于 2009-11-11 13:14:28 | 显示全部楼层

OHM校准

所需设备:

1 K ohm±0.0005%
10 K ohm±0.001%
100 K ohm±0.001%
1 M ohm±.002%
10 M ohm±.01%

调节步骤
a.按下3456A的RESET按钮,设置仪器到六位显示和4线欧姆.

b.连接10K欧标准电阻到3456A输入接线柱,调整校准点"F"获得10.00000 +3 ±1的读数.断开标准电阻

NOTE:标准电阻连接应当采用四线模式.


c.连接1K ohm标准电阻到输入接线柱,调整校准点"G"获得1000.000±1的读数.断开标准电阻

d.连接100K ohm标准电阻到输入接线柱,调整校准点"H"获得100.0000 +3±1的读数,断开标准电阻

e.连接1M ohm标准电阻到输入接线柱,调整校准点"I"获得1000.000 -3±1的读数.断开标准电阻

f.连接10M ohm标准电阻到输入接线柱,调整校准电"J"获得10.00000 +6±4的读数,断开标准电阻

完成欧姆调整.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-11 13:14:44 | 显示全部楼层

占位

占位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 13:16:52 | 显示全部楼层
牛啊,帮顶;哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 13:16:55 | 显示全部楼层
沙发 [s:31]  [s:36]
没了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 13:23:32 | 显示全部楼层
又做了不少工作,顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 13:23:58 | 显示全部楼层
好帖!
跟一个参考分压器750A的面板图
  

还有一个HP419,正好这两个我都有
  

Systron Donner M107也是个不错的直流校准仪/电源,类似Fluke 335但为数字的,我有其操作、维护手册。
指标是1uV-1000V,20ppm/3个月,内部基准LM299,自己的DAC。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-11 13:27:22 | 显示全部楼层
引用第6楼lymex于2009-11-11  13:23发表的  :
好帖!
跟一个参考分压器750A的面板图
老大什么都有!牛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 13:34:03 | 显示全部楼层
3609劳苦功高!设精鼓励!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 13:38:49 | 显示全部楼层
谢谢3609,抄收了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-11 13:45:24 | 显示全部楼层
引用第9楼逆风草于2009-11-11  13:38发表的  :
谢谢3609,抄收了。
客气客气~打算把欧姆校正也翻出来.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 13:48:33 | 显示全部楼层
干了件好事 [s:37]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 13:50:39 | 显示全部楼层
引用第10楼3609于2009-11-11  13:45发表的  :

客气客气~打算把欧姆校正也翻出来.
这是你在光棍节给论坛的好礼物。[s:37]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-11 14:02:31 | 显示全部楼层
电阻校正翻译完成.
交流的...等等...因为交流校正需要复杂的仪器

大概只有老大,thy和danioy才能玩得转
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 14:39:21 | 显示全部楼层
支持,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 14:53:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-11 14:57:03 | 显示全部楼层
引用第15楼luoswebid于2009-11-11  14:53发表的  :
除了3456和老大的7v,啥都没有,校准不了,帮顶
可以校准10V了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 19:07:58 | 显示全部楼层
好好好!!学习了。太有用了。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 19:33:35 | 显示全部楼层
强贴,留名。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 20:11:02 | 显示全部楼层
3609在光棍节做了一件大好事,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 20:11:44 | 显示全部楼层
3609在光棍节做了一件大好事,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 23:19:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 15:34:01 | 显示全部楼层
3609潜力巨大,加油! [s:31]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-13 22:38:09 | 显示全部楼层
3609做的好事,感谢 ,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-13 22:47:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-14 13:35:38 | 显示全部楼层
老大和thy的标准是基本一致的
因为我用老大校准过的3458A测试THY的基准的结果误差0.2ppm内.
建议重新调节3456A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-17 22:00:58 | 显示全部楼层
[s:31]  [s:37]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-22 14:51:19 | 显示全部楼层
今天看仍然太复杂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-8 19:07:20 | 显示全部楼层
记号,收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 08:17:26 | 显示全部楼层
有3455A的校准资料吗?谢谢!学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表