38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 40|回复: 0

带上下限的电压表

[复制链接]
发表于 2011-8-26 23:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击可看大图
IMG_0001.jpg IMG_0005.jpg IMG_0006.jpg
发表于 2011-8-27 01:19:48 | 显示全部楼层
做工不错,工业的东西就是好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 09:29:58 | 显示全部楼层
这个,如果到了最低或者最高限压会怎么样
有输出还是怎么滴?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 12:26:50 | 显示全部楼层
对~ 达到上下限的时候有一组触点会动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 20:28:46 | 显示全部楼层
这个可以作高压和低压保护用,还有一种频率表也有同样的功能,我们一般是设定为48-52Hz,超出这个范围就自动动启动备用电机。自己发电的,不是电网供电,电网供电可以认为容量是无穷大,频率是不变的50Hz,再不济也有49.XXHz
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-10 10:21:27 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-20 11:26:21 | 显示全部楼层
这个不错来着!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-23 18:31:38 | 显示全部楼层
这种表较少见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-23 20:10:00 | 显示全部楼层
头次见这种表呵呵,好东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 08:42:52 | 显示全部楼层
奇怪的表头,没有见过。希望有奇怪表的人上图让大家开眼。