38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 36|回复: 0

能推荐一种高输入阻抗的万用表吗?

[复制链接]
发表于 2011-8-24 22:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的万用表在dc电压档输入阻抗都很,低大概10M,包括fluke187,287等。公司产品的传感器内阻都极高,10M的输入阻抗对他们而言和短路没区别。有没有dc电压档输入阻抗达到G或T级的万用表啊。
发表于 2011-8-24 23:16:47 | 显示全部楼层
有,吉时利617[s:22] [s:22] [s:25]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 23:32:48 | 显示全部楼层
34410
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 23:33:42 | 显示全部楼层
很多高位表,都可以有>=10G的输入阻抗,但仅限于低压(基本量程之下)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 23:36:27 | 显示全部楼层
我更好奇什么传感器内阻有那么大,能远大于10M,10M已经和开路基本没什么区别了,超过10M的内阻那岂不是。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-25 00:10:35 | 显示全部楼层
引用第4楼天风雪雨于2011-08-24  23:36发表的  :
我更好奇什么传感器内阻有那么大,能远大于10M,10M已经和开路基本没什么区别了,超过10M的内阻那岂不是。。。。
10m很小的,普通的温度传感器用的10k采样电阻都能造成被拉低0•3度。如过采样电阻是500M的话••••
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 07:16:54 | 显示全部楼层
很多台表,在10V或者20V以内,是先用运放缓冲放大(接成跟随器),然后直接进入ADC,因此输入阻抗可以做得非常高。
碰到高的电压或改换成大量程后,再用继电器把分压电阻切换上去。
像常见的34401、6871、3458A,输入阻抗都可以>10GΩ,而楼上提到的617,在这点上做到了极致,输入阻抗大于200TΩ。

其实很多手持表,在低压直流档也具备高阻输入性能,例如我的UT71D,0.4V档输入阻抗2.5G,而UT70D在0.8V以下档是4G,MeteaHit 30M在1.2V以下是>1G的。安捷伦1251/2/3都有类似功能,从这点看,187、287做得很差劲,不要迷信Fluke。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-25 10:08:26 | 显示全部楼层
引用第6楼lymex于2011-08-25  07:16发表的  :
安捷伦1251/2/3都有类似功能,从这点看,187、287做得很差劲,不要迷信Fluke
不知华谊ms8218怎么样,官方资料上都没有写输入阻抗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 10:19:42 | 显示全部楼层
Fluke8060A在200mV和2V档有高阻抗输入模式,典型输入阻抗10G.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 10:33:36 | 显示全部楼层
HP3478A的3V以下DCV内阻也是10G。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 10:41:37 | 显示全部楼层
lymex老大,你说的UT71D是指UNIT吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 11:15:49 | 显示全部楼层
回楼上,是的,这表我有。
U71D-DCV.gif
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 11:30:49 | 显示全部楼层
杭州有一公司生产10G高阻抗输入电压表你可以去问一下,他们的网址是:   http://www.tesoo.cc/

19999.jpg

6000.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 09:35:32 | 显示全部楼层
再请教老大,我们如何测试一个表的内阻呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 10:55:47 | 显示全部楼层
试试以下方法。我昨天测试了VC86D的600mV档的输入阻抗
1、在VC86D输入端并联一个630V 0.47uF CBB电容。
2、VC86D串联VC9806+ 的200mV档。VC9806+ 200mV档的输入阻抗是10M欧
2、两表串联后,接入电池供电的可调源。
得到以下数据
VC9806+    VC86D
0.18mV    592.0mV
0.13mV    294.2mV
0.05mV    53.1mV
每次调整电压时,临时将9806的两个夹子短路,以加快充电速度。
592.0mV的输入阻抗:10M欧*592.0/0.18 = 33G欧

由以上数据推算,在10%量程时,VC86D的该档输入阻抗达10G欧,满程处达到30G欧
本想测量零输入时的阻抗,结果自动关机,于是重新测量。
重新开机后,阻抗变小一些。10%量程阻抗是5G欧,100%量程是24G欧
现在气温高,我估计日后气温下降,阻抗会更高。
数据手册上说,VC86D的输入阻抗大于60M欧,以上测法得到的输入阻抗比它大了很多倍。手册上的数据留下的余量较大。
从电路板看,芯片的引脚太密,如果灰尘跑进去,绝缘电阻会下降。

如果觉得630V CBB电容有漏电,可将该电容并联到VC9806+,不要并联到VC86D
我的CBB电容,没有明显漏电,两种接法,测值差不多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 11:03:58 | 显示全部楼层
测量时,人体不要移动。以免影响测量。
人体与万用表的表笔之间有分布电容,并且人与表笔不是等电势的。人体移动时,会对630V CBB电容充放电的,造成测值不稳
实际上,220V市电电源的火线与手持万用表的表笔之间,始终不是等势,它们之间存在50Hz的交变电场。但是,对地电压低,仅220V,且频率高达50Hz,万用表对50Hz频率不敏感,所以影响不大。

如果条件许可,建议做好接地,然后测量。

630V 0.47uF CBB电容不可以省略,否则受到工频等杂波干扰,无法测量。

如果被测的阻抗,远大于30G欧,以上测法的灵敏度还不够。建议使用灵敏度达到1uV的表测量,屏蔽盒也是必要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-28 18:38:43 | 显示全部楼层

回 13楼(cuison) 的帖子

串联2个10m电阻,联接电池的正负极,测量电阻的电压,如果不是0.75v,那你的187可以扔了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 23:16:36 | 显示全部楼层
用另一台万用表测对应电压档的电阻就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 09:12:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 11:11:45 | 显示全部楼层
     学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表