38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 108|回复: 0

34401交流电流档扩展量程

[复制链接]
发表于 2015-1-29 08:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大家知道34401A有4个直流电流测量量程:10mA,100mA,1A,3A,却只有两个交流电流量程:1A和3A,如果想测低于10mA以下的交流电流,用1A 量程准确度就大大下降了(交流1A指标:0.1%读出+0.04%量程,在测<5%量程的小电流时还需+0.1%l量程附加误差)。
下面介绍给大家一个不需要增加成本却能使34401A具有10mA的交流电流量程的方法,而且技术指标能达到交流1A量程的指标。
方法:打开电脑超级终端,通过接口(RS232)给34401A发送"DIAG: POKE 25,0,1 "命令激活交流mA档量程后,就可以通过前面板或程序来测量了。如果不需要此功能,发送"DIAG: POKE 25,0,0 "命令即可关闭交流mA档量程。】但我没这个表,想买一块,请问有没有哪位完成过安捷伦或者惠普34401A交流电流档量程扩展?或者哪位大侠试一下,告之是否能实现,精度怎样?我想测10微安的工频交流电流,不胜感激。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 08:47:33 | 显示全部楼层
在论坛中有人发过此类的介绍,具体做法较为详细。待我找到串口线后试一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 09:45:15 | 显示全部楼层
10维安的电流,34401就别想了。这款表虽然经典,但是因为是较早期的设计,小信号测量(微安级)甚至不如Fluke 18.  建议买个34410/11才是正道。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 09:52:33 | 显示全部楼层
就10UA串个电阻测量得了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 10:08:30 | 显示全部楼层
我试过了,确实可以。
10mA交流档在输入开路时会有几个uA的底数(我这台的底数在2~3uA之间)。
建议你还是用100mV交流电压档输入并分流器的方式解决小电流测试。我猜我们上个月在湖北省计量院见过面
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 11:10:43 | 显示全部楼层
高级的表测电流舍不得,万一误接咔嚓烧了。测电流还得用炮灰表,比如830,哈哈
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 14:15:56 | 显示全部楼层
测量10uA,一般对插入压降的容许度就比较大了吧?
上10k的无感电阻,插入压降为0.1V,10微安电流就可以使交流100mV档满量程了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 16:24:28 | 显示全部楼层
34401A 的电流档就是垃圾。
3457A 多棒。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 09:30:37 | 显示全部楼层
maitreya 发表于 2015-1-29 14:15
测量10uA,一般对插入压降的容许度就比较大了吧?
上10k的无感电阻,插入压降为0.1V,10微安电流就可以使 ...

电流取样电阻取值这么大必需要考虑表的交流电压档输入阻抗的影响了,而且最末位分辨到0.01nA了,没太大必要。我觉得取样电阻取1kohm(满量程100uA)就可以了。精度不要求很高甚至可以取100ohm,满量程1mA,也能分辨到1nA了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表