38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 62|回复: 0

3.6V镍镉仪表电池用法拉电容代换好不好?

[复制链接]
发表于 2011-7-21 08:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台音频分析仪,不能存储面板设置,还经常出现开机死机现象,再次重开机就好,经检查主板电池没电了,用的是3.6V 60mAH镍镉充电电池,拆下后开机死机的毛病就好了。现在需要换上新电池,因为担心镍镉电池寿命短不经用,并且会漏液,不经常开机充电的话,每次存电估计几个月就自放完了。现在考虑换上法拉电容,请问这样做好不好?关机后法拉电容存储的电能保持数据多长时间?再一个在上次开机存储的电放电完毕后,本次开机时会不会因为开机瞬间在给电容充电,这时电容两端的电压比较低而出现死机现象(之前出现这个毛病就是因为镍镉电池坏掉后电压低)?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-7-21 09:00:45 | 显示全部楼层
上淘宝搜了一下,这个规格的电池很多,有镍镉的、镍氢的、锂电的,都是可充电的外形一致,因为开机后有充电电流在上面,不清楚锂电合不合要求,初步意向用镍氢的,安装时在电池下面垫一层硅胶片什么的,即使以后电池漏液,腐蚀面也会小很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-21 09:33:40 | 显示全部楼层
法拉电容目前还是无法和同体积的电池相比的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-21 10:56:49 | 显示全部楼层
当然不好,法拉电容一般只是应该在电池供电设备,只保持更换电池的短时间断电保持。
镍镉充电电池一般可以保持几个月到1、2年的断电时间,如果怕腐蚀和容量不够,可以用个无线电话的电池包替代。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-21 19:03:35 | 显示全部楼层
使用时间不如电池是一方面,另一方面,有些仪器对电池是不充电的,换上法拉电容后电压为零,因此根本就不能用,哪怕是短时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-21 21:19:31 | 显示全部楼层
手里的3478A电池电压目前是3.01V(标称3V),降到多少换合适?需要换的话一起买上,单买3.6V镍镉那个运费比电池还贵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 09:36:57 | 显示全部楼层
引用第5楼海湾大桥于2011-07-21  21:19发表的  :
手里的3478A电池电压目前是3.01V(标称3V),降到多少换合适?需要换的话一起买上,单买3.6V镍镉那个运费比电池还贵。

镍镉肯定是不能用的,自放电太快了,好象用的都是锂锰电池
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-22 13:51:54 | 显示全部楼层
这个机器拆下电池后,原电池的位置有4.2V电压,是给电池充电的,所以不能用一次性锂电,我也考虑是不是用那些宣称3V的锂电可充电池,有跟原镍镉一样外形的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-28 09:23:00 | 显示全部楼层
镍氢、锂电各买了一块,觉得锂电即使坏掉了也不会漏液,就换上锂电那块了。装上电池前用数字表测量了一下电流,该分析仪在关机状态下,电池的放电电流是160uA,又测量开机后机器对电池的充电电流也是160uA,这样小的充电电流要很长时间能才能充满电池啊,开机一小时所充的电,关机后电池放电约一小时,实际上还达不到,这不是让电池长期处在亏电状态吗?试验镍氢那块情况也差不多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-30 18:35:31 | 显示全部楼层
估计你这个充电电路是恒压充电,在电池满的时候充电电流就很小,进入所为的涓流充电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-4 09:56:24 | 显示全部楼层
引用第9楼ysfc51于2011-07-30  18:35发表的  :
估计你这个充电电路是恒压充电,在电池满的时候充电电流就很小,进入所为的涓流充电了

有道理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-12 20:44:49 | 显示全部楼层
3楼9楼说的对,那么我也是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表