38度发烧友--38Hot Volt-Nuts

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 144|回复: 0

FLUKE的质量我无力吐槽。。。

[复制链接]
发表于 2014-8-25 19:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 313909227 于 2014-8-25 20:28 编辑

供电局订购了五十台17b+

开箱检查。表基本都没问题。但是17b+有个新功能是高压警示。。。
测量高电压。指示灯亮。就这么个功能
五十台表有六台灯不亮。初次之外表读数都有相差
photo 3.jpg



photo 4.jpg



感觉这表现在还有不少的bug,,,,休眠无法自动唤醒。
同样的测试环境,,读数都不同。不过有的基本没区别
虽然是牛屎芯片,做工还是一贯福禄克水准
photo 1.jpg

photo 2.jpg


想起去年我从美国发来的六十多台289,测试数字基本都一样。一致性好的惊讶。一份钱一分货


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 19:41:58 | 显示全部楼层
灯不亮的表拆开看了竟然是led灯泡掉了脱焊。估计是工厂装配。按键橡胶给蹭掉了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 19:55:32 | 显示全部楼层
这些品牌表低端货我个人觉得跟本没什么值得买,以他的价格都可以买个不错的国产表了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 20:02:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 20:03:21 | 显示全部楼层
呵,当然是一分钱一分货了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 20:05:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 20:19:12 | 显示全部楼层
不要说你无力,否则我们看到的广告都是这样的: 未标题-3.gif


回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 20:19:21 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2014-8-25 20:02
中国专用,估计是新工厂产品,质量还不稳定,关键现在低端表还是软件校准比较蛋疼

请问高端表是自校准的?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 20:20:07 | 显示全部楼层
lin0119 发表于 2014-8-25 20:19
不要说你无力,否则我们看到的广告都是这样的

你装个广告屏蔽插件吧。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 20:26:15 | 显示全部楼层
zhikai_wu 发表于 2014-8-25 19:55
这些品牌表低端货我个人觉得跟本没什么值得买,以他的价格都可以买个不错的国产表了

从性能来说。同价位国产表性能和功能或许比福禄克低端厚道的多。
但是国产表坏的太多来
供电局一线工人坏掉的有利得和胜利太多了
福禄克虽然低端表性能差些,做工和贴片元件还是可圈可点的。国产表还做不到这点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 20:27:08 | 显示全部楼层
darrowl 发表于 2014-8-25 20:19
请问高端表是自校准的?

是的,闭壳校准。
比较方便
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 20:37:04 | 显示全部楼层
新近买了一个15B+,还凑合,没有这个二极管,暂时也没发现什么问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 20:39:00 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-8-25 20:37
新近买了一个15B+,还凑合,没有这个二极管,暂时也没发现什么问题。

方便的话拆开看看是不是和17B+一样
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 20:49:12 | 显示全部楼层
你肯定测得市电  那样不行的  你要用标准源来测试  
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 20:50:46 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2014-8-25 20:49
你肯定测得市电  那样不行的  你要用标准源来测试

都是同时链的市电、
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 20:52:06 | 显示全部楼层
313909227 发表于 2014-8-25 20:50
都是同时链的市电、

那样一样是不准的  最好用交流标准源测试  
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 20:52:41 | 显示全部楼层
不要说供电局连一台福禄克5522A都买不起
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 21:00:29 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2014-8-25 20:52
不要说供电局连一台福禄克5522A都买不起

一个县的供电局
就是5700也买得起
问题是不买。
fluke低端表一致性确实是差、和289比起来十万八千里
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 21:02:51 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2014-8-25 20:52
不要说供电局连一台福禄克5522A都买不起

见识浅、我还没看见供电部门有校准的设备
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 21:04:21 | 显示全部楼层
福禄克用了那么多 还是喜欢187
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 21:04:21 | 显示全部楼层
    市电线路本身就有高低浮动  很正常
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 21:16:41 | 显示全部楼层
都在规格内,谈啥
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 21:26:32 | 显示全部楼层
313909227 发表于 2014-8-25 21:02
见识浅、我还没看见供电部门有校准的设备

那供电局的表子要是不准了也不知道吧   
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 21:43:44 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2014-8-25 21:26
那供电局的表子要是不准了也不知道吧

等不到不准就换了、我的意思是fluke低端表的一致性太差。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 21:54:20 | 显示全部楼层
313909227 发表于 2014-8-25 21:43
等不到不准就换了、我的意思是fluke低端表的一致性太差。

不一定是表的问题  要标准源看了才准确
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 22:19:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
此贴一发 变相断了商家财路,这个型号不值钱
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-25 22:28:47 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2014-8-25 22:19
此贴一发 变相断了商家财路,这个型号不值钱

一样好卖的,毕竟FLUKE
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 22:54:28 | 显示全部楼层
好点的表没有发现差别在哪里,一般用没有别要,是不是读数快点
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 23:28:14 | 显示全部楼层
就因为是供电系统购买的,FLUKE才会发这种货,知道你们压根就不会用,何必浪费表情。工频50Hz,各位知道差多少吗?电压220V误差范围多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 23:45:37 | 显示全部楼层
楼主的289什么时候淘汰的,给我说一声,要一台
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册