发表于 2014-2-11 08:24:45
|
显示全部楼层
微弱低压信号,的确主要应考虑热电动势的影响,到底考虑到什么程度,要看信号大小和要求的精度。
当然,如果此时信号还是高阻的,那还要考虑绝缘。如果是热电偶之类的低阻信号,可以不用刻意考虑绝缘问题,一般的绝缘都够用。
至于线缆是单股还是多股,一个看软硬,再一个是接线方便程度。单股线比较硬,用起来不方便,但线的形状比较固定、不会轻易蠕动,这在高阻小信号测试时会减少摩擦起电效应和压电效应,另外,单股线可以直接驳接接线柱,热电动势会比较小。
我喜欢用超5类或6类屏蔽网线,好处是取材容易,大多数场合效果很好。 |
|