只需一步,快速开始
使用道具 举报
引用第12楼youngliu于2010-04-22 20:00发表的 : 加热与基准部分电源分开供电了 温度设定与10V调节在一起不是很好,现在是调节10V时,温度设定也在变,这不好,最好分开
引用第20楼xiaosun于2010-04-22 23:30发表的 : Q4外接LED,做恒温指示 U2A好象没用处
longshort 发表于 2013-2-4 11:06 加热控制很有意思,利用了双三极管的差分温度系数。按图中参数,假定双三极管的温度系数为10uV/C,那么每度 ...