现在的示波器很少用到外触发了!因为基本都具备两个垂直输入端口,可根据需要,任选其中的一个作为触发源就可以了,好处是在触发的同时还可以观测到触发信号。过去的老示波器经常只有一个端口,有时需要用第二个信号触发,才增加了外触发功能。
你把EXT与PLC的脉冲输出端相连,而PLC的脉冲输出无时无刻都在输出脉冲,导致触发一直持续,使得加速和减速信号混在一起得不到同步显示。
你可以试试: CH1与电位器相连,CH2与PLC的脉冲输出端相连,然后在触发方式里面分别选CH1或CH2作为触发源,看看用哪个触发合适。
最好是用数字示波器,有些比较高档的直接具备脉冲调宽触发方式,或选特定脉冲串触发,直接使用就可以了。 |