xinjihua 发表于 2015-5-1 21:47:59

自制交流电流0-5A基准测试

自制交流电流0-5A基准测试
为了校验电流变送器,自制了交流电流0-5A基准,K2000万用表电流档只有3A,所以只是测试3A以下电流。

switch131 发表于 2015-5-1 21:55:59

这个比较少见,精度多少?

xinjihua 发表于 2015-5-1 22:01:03

switch131 发表于 2015-5-1 21:55
这个比较少见,精度多少?

这是拷机3天的测试,具体完整测试还没有进行。

yu2007 发表于 2015-5-1 22:04:13

Xin教授真是高手啊佩服!!

lizhijun 发表于 2015-5-2 09:04:26

记号一下,看看原理

xinjihua 发表于 2015-5-2 15:26:19

拷机4天,5A电流输出及频率测试

hautbbs 发表于 2015-5-2 20:29:23

为什么还有输入电流和输出电流?输入那边是什么?和输出有关系吗?

xinjihua 发表于 2015-5-2 20:43:27

本帖最后由 xinjihua 于 2015-5-2 20:52 编辑

hautbbs 发表于 2015-5-2 20:29
为什么还有输入电流和输出电流?输入那边是什么?和输出有关系吗?

输入电流是显示电流变送器输出的4-20mA信号。
输出的交流0-5A信号经过电流变送器后输入到左边的显示表进行显示。
0A=4mA
1.25A=8mA
2.5A=12mA
3.75A=16mA
5A=20mA
那么3A=13.6mA.

hautbbs 发表于 2015-5-2 21:02:26

xinjihua 发表于 2015-5-2 20:43
输入电流是显示电流变送器输出的4-20mA信号。
输出的交流0-5A信号经过电流变送器后输入到左边的显示表 ...

哦,知道了,0-5A对应4~20输出。
另外K2000本身3A档的测量精度是0.15%,再加上各种漂移,估计能达到0.2%就不错了。不知道你期望的精度要到达多少?

xinjihua 发表于 2015-5-2 22:37:02

是的,能达到0.2%就不错了。

shichen717 发表于 2015-5-6 23:19:54

使用标准电阻+交流电压档,能测到0.05%。

输出频率多少?工频?

xinjihua 发表于 2015-5-7 08:41:04

shichen717 发表于 2015-5-6 23:19
使用标准电阻+交流电压档,能测到0.05%。

输出频率多少?工频?

终于有明白人了!
输出50HZ和1KHZ,手动切换。
请看看3A输出时K2000的显示值的精度误差是多少?

shichen717 发表于 2015-5-7 22:34:59

2000内部的大电流档采样电阻性能一般,准确度指标见手册。

xinjihua 发表于 2015-5-8 10:17:11

够用就好!

chenxinhevip 发表于 2015-5-15 07:22:57

来看看!!!!