请教一下示波器能不能测试家里的电压是否有干扰

[复制链接]
发表于 2014-5-26 10:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下示波器能不能测试家里的电压是否有干扰  本人不懂示波器。但是现在想入一个可以测试家里的电是否有干扰 。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 10:27:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 antsym 于 2014-5-26 10:29 编辑

这应该可以(但注意输入AC电压的安全,如没有自动档,要注意电压档的数值的设置大于实测值),有条件用频谱仪会分析(谐波)更清楚。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 10:27:34 | 显示全部楼层
可以的吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 11:01:41 | 显示全部楼层
可以,但要用差分探头或用隔离变压器隔离示波器电源
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 11:04:48 | 显示全部楼层
LS正解,应该用隔离探头,否则很容易出现电击,尤其是火线和零线被反接(在中国这是很平常的)之后。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-26 11:13:49 | 显示全部楼层
antsym 发表于 2014-5-26 10:27
这应该可以(但注意输入AC电压的安全,如没有自动档,要注意电压档的数值的设置大于实测值),有条件用频谱 ...

本人不怎么会分   ,是小白,所以就只能自动的最好了。福禄克289可以测试的了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 14:01:52 | 显示全部楼层
台式的,必须使用隔离供电或者隔离探头,否则会导致供电短路跳闸
手持的没有供电方面的要求(使用电池),只需特别注意安全即可
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 14:20:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2014-5-26 14:01
台式的,必须使用隔离供电或者隔离探头,否则会导致供电短路跳闸
手持的没有供电方面的要求(使用电池), ...

正解!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 15:30:52 | 显示全部楼层
cai153822201 发表于 2014-5-26 11:13
本人不怎么会分   ,是小白,所以就只能自动的最好了。福禄克289可以测试的了吗?

289是万用表.
算了, 别买了, 浪费钱. 不是专业人士, 测量了也没评估干扰程度如何.
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 15:44:44 | 显示全部楼层
这个我用老的模拟示波器测试过,示波器的地线要去掉否则你测试的时候地线与探头的地线是连接着的,会发生短路的,到时候碰的一声就跳闸了。
1.断开示波器的电源地线,保证只有零线和火线两天线进入示波器,也就是说示波器的外壳与外部电源没有任何联系。
2.用试电笔分清楚零线还是火线。
3.确定示波器的输入端电压是400V或以上。
4.确定示波器探头比例是10:1,调好示波器档位。
5.将探头的夹子(地端)与零线连接。
6.将探头的针端与火线连接即可观察了。

测试的过程中不要触摸示波器的任何金属部位或有可能导电的部位,因为现在示波器的外壳与你测试的一端是连接着的。
注意安全,不要触碰任何金属或者有可能导电的部位,第一次的时候用探头点一下,立即离开,无异常才继续测试。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 01:13:25 | 显示全部楼层
前面已经说的很详细了,关键在做好隔离,对于相对还算理想的市电环境,示波器连接后可以直接按AUTO键自动测量出波形和数值。但如果市电环境本身就夹杂很严重干扰,有可能导致示波器测量也不正常。

http://v.youku.com/v_show/id_XNDcyNTU5NDA4.html

回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 03:12:39 | 显示全部楼层
不管什么仪器或仪表,直接测试市电都要注意安全,用市电的仪器需要隔离;便携仪器用直流电的不要用充电器,但要注意仪器的金属外壳和测试线不能接触人体;只是测试波形的话,用一个变压器耦合市电,在变压器的次级测试。

示波器测试市电的波形,失真度很大才能看出来,用数字示波器的FFT功能分析比较好;再就是低频频谱仪;电力部门有专门的谐波分析的仪器;捣弄音响的失真度测试仪。示波器测试波形分析干扰效果最差,除非波形失真的可以觉察,通常失真度已经大于百分之五了。

没有净化的市电干扰都很大,几乎没有不受到干扰的市电。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 13:53:33 | 显示全部楼层
4楼、5楼和12楼说的很准确。
测量市电,必须用差分探头或隔离变压器,对于保证人身与设备安全非常重要。什么去掉地线等土方法,统统不可取,事关生命,儿戏不得。
除了实验室里面专用的净化电源,供电系统交流电源的干扰普遍存在,测不测都一样。
至于你家的电源干扰有多大,将一个小收音机接收中波段,放到电源插座附近,应该收到响亮的“哈哈……”的杂音,有时可以淹没正在收听的广播节目。
——这就是寄生在供电线路上的带来干扰的各种谐波。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 19:18:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 jhxc 于 2014-5-27 19:19 编辑

市电中的干扰大致来自于两个方面,一个是用电设备的贡献,比方说大量电视机的开关电源,许多这样的设备电磁性能都不太好,直接影响造成波形产生谐波、再就是用电设备向电网输送自己产生的脉冲能量;另一个就是电线类似天线,接收空中的电磁波。不过由于供电线路的特征,用电设备产生的高次谐波和接收的电磁波,主要表现在波长比较长的低波段。早前市电比较好的年代,市电内部产生的干扰比较少,将一根导线绞在电灯线上作为天线可以增强收音机的接收效果,说明市电电线起了天线的作用,现在就不行,在增加接收信号的同时,市电内部的干扰也一起来了,信噪比极差,也许会无法正常收听。

收音机判断市电干扰只是一种简单的估计,用示波器测试市电的干扰可能还不如按收音机,还是用频域分析的方法比较确切。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 14:34:41 | 显示全部楼层
小白学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-3 22:14:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
涨姿势啊,谁能上两张测试的图片就好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-15 15:54:01 | 显示全部楼层
实际上可以用一个12伏的电源变压器,然后用示波器测量这个降压后的电压波形,既安全,又方便