10KV工频用高压棒读数老是跳?

[复制链接]
发表于 2013-7-16 15:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE 80K-40 测直流很好。工频交流老是跳。换棒子换表都不行。这是为什么?
用标准源给到几百伏就跳。频率用的50Hz。
有其他测试方案吗?


发表于 2013-7-16 16:21:04 | 显示全部楼层
可能测试线屏蔽差。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-16 16:22:59 | 显示全部楼层
棒子外面我用铜皮裹了一层还是不行
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-16 16:23:54 | 显示全部楼层
电子测量 发表于 2013-7-16 16:21
可能测试线屏蔽差。

棒子外面用铜皮裹了一层。还是不行
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-16 16:26:44 | 显示全部楼层
连接万用表的那根线。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-16 17:13:25 | 显示全部楼层
或者FLUKE 80K-40内部是线绕电阻,用其它电阻分压试下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-16 17:32:52 | 显示全部楼层
电子测量 发表于 2013-7-16 16:26
连接万用表的那根线。

联线是屏蔽的。用刀划开看了。又用上万伏特的源试了试。电压高了不跳
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-17 08:24:27 | 显示全部楼层
  换个标准源试试。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-17 20:37:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册