隔离对参考电压有多大影响?
本帖最后由 ypoflyer 于 2014-5-29 13:50 编辑求助各位老大,
我最近在做一个产品,有测量和输出两部分电路,要求这两部分隔离设计。测量部分我使用了一个电压基准MAX6126,考虑到成本问题,输出部分不想再用一个基准,我想把这个测量基准经过隔离器件到输出部分,这种方法会对隔离后的基准产生多大影响?主要考虑老化、温度系数、噪声等方面。
非常感谢!!!
我错了,这个不能实现~ 也不定实现不了,不过想很准确传过去确实有难度,如果要求不高可以考虑线性光耦。 还是分开基准设置。 实现的费用比再加一个基准要贵{:139_291:} 本帖最后由 hu8421 于 2014-5-30 00:22 编辑
隔离一般为釆集信号,避免前后电气共路,,你说的单一基准等量变换没有实值意义,并且无需进行隔离。 本帖最后由 hu8421 于 2014-5-30 00:22 编辑
隔离一般为釆集信号,避免前后电气共路,,你说的单一基准等量变换没有实值意义,并且无需进行隔离。 hu8421 发表于 2014-5-29 20:36
隔离一般为釆集信号,避免前后电气共路,,你说的单一基准等量变换没有实值意义,并且无需进行隔离。
不隔离可能不行,毕竟测量和输出部分是电气隔离的,用的基准也得隔离才行吧。
现在还是分别使用两个基准,没想到好的办法。
falcon_ljc 发表于 2014-5-29 14:31
也不定实现不了,不过想很准确传过去确实有难度,如果要求不高可以考虑线性光耦。
既然是电压参考,要求肯定高,线性光耦够呛啊
输出和外部分别隔离了,内部不需要隔离。就像大部分示波器通道间是不隔离的,用差分探头后,通道间就隔离了,但内部还是不隔离的,对测量对象来说还是隔离的 本帖最后由 ynqs 于 2014-5-30 12:13 编辑
这个基准当作参考电压,用个比较器产生新的基准电压,应该也算是隔离吧?
ynqs 发表于 2014-5-30 12:12
这个基准当作参考电压,用个比较器产生新的基准电压,应该也算是隔离吧?
这种是共电源的,不能算隔离。 ypoflyer 发表于 2014-6-16 08:26
这种是共电源的,不能算隔离。
比较器可以用独立电源供电。
ynqs 发表于 2014-5-30 12:12
这个基准当作参考电压,用个比较器产生新的基准电压,应该也算是隔离吧?
同一个参考地?
archwang 发表于 2014-6-16 19:36
同一个参考地?
比较器可以差分输入。 ynqs 发表于 2014-6-16 21:05
比较器可以差分输入。
没明白……
试想一下,假设V1对GND1为5.0V;V2对GND2为5.1V;GND2与GND1之间要隔离的共模电压为100V。
如果您的“差分输入比较器”有两个输入端口,分别连接V1和V2,那这两个端口之间的电压是多少?
如果您的“差分输入比较器”有四个输入端口,这么高的共模范围是否能够正确处理?
我觉得,部分满足您要求的有一种器件,就是模拟隔离运放,比如TI的ISO系列。但是这玩意儿比基准贵多了。
页:
[1]