压力变送器工作故障和处理方法

压力变送器工作故障和处理方法1、当压力变送器输出为零a、检查电源极性是否接反b、将测试端子短路,检查壳内二极管好坏2、当压力变送器无法通讯a、检查变送器上的电源电压b、检查负载电阻c、更换电子线路板3、当压力变送器读数偏高或偏低a、检查压力变量的读数b、进行4~20mA输出调整c、更换电子线路板d、检查压力输入时是否发生阻塞e、检查测试设备f、进行传感器调整 4、当压力变送器输出压力无反应时a、检查变送器的电源电压b、检查测试设备c校对校准设定值(4和20mA点)d更换电子线路板 5、当压力变送器读数无规律时a、检查压力输入是否发生阻塞b、检查电动势干扰 6、压力输入时,压力变送器输出上不去加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。a、这种情况应检查压力接口是否漏气或者被堵住,在检查接线方式和电源,如果正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。最后在考虑还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。 7、压力变送器输出信号不稳a、压力源本身是一个不稳定的压力b、仪表或压力传感器抗干扰能力不强c、传感器接线不牢d、传感器本身振动很厉害e、传感器故障 8、压力变送器接电无输出a、接错线(仪表和传感器都要检查)b、导线本身的断路或短路c、电源无输出或电源不匹配d、仪表损坏或仪表不匹配e、传感器损坏杜威仪器仪表科技