热电偶的使用问题?请大侠指点!
之前是量测和输出均用对应的热电偶线测试,今天德国佬讲输出用铜导线,量测用热电偶线。请教一下德德国佬说的对吗?对 。 您的帖子长度不符合要求 按标准热电偶应该用补偿导线与仪表连接。
补偿导线根据所使用的热电偶的分度号有所不同。 xinjihua 发表于 2014-2-14 10:14
对 。 您的帖子长度不符合要求
请教:哪个标准资料上有此类说明!
本帖最后由 wangpeng5577 于 2014-2-14 22:10 编辑
奇峰秀谷 发表于 2014-2-14 11:10
按标准热电偶应该用补偿导线与仪表连接。
补偿导线根据所使用的热电偶的分度号有所不同。
补偿热电偶导线和普通的热电偶导线有何区别?我是用的标准的K型或J型的!
wangpeng5577 发表于 2014-2-14 21:48
补偿热电偶导线和普通的热电偶导线有何区别?我是用的标准的K型或J型的!
售卖热电偶的商店就有补偿导线 本帖最后由 caiyongzhi 于 2014-2-15 19:54 编辑
对于不同类型的热电偶,如果不能保证热电偶冷端温度恒定,可以接专门的补偿导线,单纯使用补偿导线只能将冷段补偿到室温。仪表测温中,常用的是镍铬-镍硅(K),价格较低,常用同材质的线补偿导线。
很多仪表,比如一些万用表,自带内部补偿,可以“剔除”室温对热电势的影响,同时用的是价格便宜的K热电偶,偶线很长,直接接万用表,这种接法是合理的。 caiyongzhi 发表于 2014-2-15 19:50
对于不同类型的热电偶,如果不能保证热电偶冷端温度恒定,可以接专门的补偿导线,单纯使用补偿导线只能将冷 ...
谢谢!今天找到答案了。过程校正器输出和输入,必须用补偿导线,要不会有损耗!用两个过程校正器分别输出和输入,试过了铜线和粗的热电偶线,都是有偏差的!
校准输出最好用镍丝或者镀银铜丝,输出标准信号,你用补偿导线就错了 ,测量用热电偶延长型导线,德国人说的是对的 校准测温表用低阻铜线,测量用补偿导线,我是做智能测温仪表的,钨铼和铂铑的,一般冷端室温补偿是做在仪表内的 starzea 发表于 2014-4-21 23:36
校准输出最好用镍丝或者镀银铜丝,输出标准信号,你用补偿导线就错了 ,测量用热电偶延长型导线,德国人说 ...
老兄,哪类的书籍或标准可以查到类似的说明吗?
另外,镀银铜丝和镍丝什么品牌的比较好?可以推荐吗?不甚感激!
ling.jack 发表于 2014-4-25 10:02
校准测温表用低阻铜线,测量用补偿导线,我是做智能测温仪表的,钨铼和铂铑的,一般冷端室温补偿是做在仪表 ...
低阻铜线是楼上老兄讲的镀银铜丝吗?还是另有其它的? wangpeng5577 发表于 2014-4-25 21:23
老兄,哪类的书籍或标准可以查到类似的说明吗?
另外,镀银铜丝和镍丝什么品牌的比较好?可以推荐吗?不 ...
用银丝镍丝你要不是航空航天,那纯镍丝就好了,找正规厂家就可以,找不到就找我
starzea 发表于 2014-4-25 21:31
用银丝镍丝你要不是航空航天,那纯镍丝就好了,找正规厂家就可以,找不到就找我
老兄,K型热电偶线不都是镍的吗?镀银铜丝是什么?有学名吗?
wangpeng5577 发表于 2014-4-25 21:42
老兄,K型热电偶线不都是镍的吗?镀银铜丝是什么?有学名吗?
镀银丝是我们批量生产铂电阻比较常用的引线材料,纯镍丝也是
镀银铜丝,铜丝都可以,线短一点的就行 知道原理会好理解,曾经接触过,说一下不一定正确
如果整根热电偶同一温度,输出为零的。如果热电偶头(热端)被加热,那么输出与热端和冷端的温差成正比,热电偶的分度表都是以冷端为20度(或25度?)得出的,如果你的热电偶的冷端不是为20度(或25度?),那么就需要进行修正或用补偿导线把冷端引至20度(或25度?)的地方,补偿导线的温度-电压特性与对应的热电偶很接近,但不能承受高温所以价格比热电偶便宜很多。
一般热电偶线也就是国内所称的补偿导线,在被测温度不高的情况下可用来测温,补偿导线记得好像是在不大于80度范围,超出就不能保证精度。 老哥 发表于 2014-5-6 11:26
知道原理会好理解,曾经接触过,说一下不一定正确
如果整根热电偶同一温度,输出为零的。如果热电偶头(热 ...
热电偶的分度表是冷端温度恒定在0度