tfdsensor 发表于 2011-1-28 12:47:27

低温漂大功率分流电阻,请高人推荐一下

测量直流电流0-50A(通常在0-20A) , 想用20毫欧的分流电阻, 功率不小于50W; 电压在24V以下;
市场上的10多元的分流电阻连温漂参数都没有, 请高人推荐一个好用的. 精度能够优于0.5%最好(0.1%). 价格在500元以下;
4端子型式, 外形可以是下图, 主要是因为量程范围大,电流要求精度高,所以对分流电阻要求就高了

liulh 发表于 2011-1-28 13:12:54

高人们都回家过年去了, 开年了再问, 可能会有收获

liwei_jlu 发表于 2011-1-28 13:26:54

比较困难,一般50A的检流电阻没有超过3毫欧的。1.5毫欧0.5级的倒是很常见。
50w的功耗,估计温度能有几百度了。

happymanlxh 发表于 2011-1-28 13:40:29

bgbrd888 发表于 2011-1-28 14:01:24

分流器精度比较差,温漂大。而且质量也可能参差不齐。建议直接用标准电阻0.001欧,电流大选择BZ6型。就是不知道是短时测还是连续测量,加油后温度控制比较好。

tfdsensor 发表于 2011-1-28 14:22:39

引用第4楼bgbrd888于2011-01-2814:01发表的:
分流器精度比较差,温漂大。而且质量也可能参差不齐。建议直接用标准电阻0.001欧,电流大选择BZ6型。就是不知道是短时测还是连续测量,加油后温度控制比较好。 images/back.gif

说得好, 就是因为普通分流器精度差,温漂大.所以很难找到合适的.
我手头有BZ3的1毫欧, 想用这个测; 结果被一个NB的老外测量专家骂了. 这不, 还得找,合适的东西

youngliu 发表于 2011-1-28 14:32:45

BZ3 1mohm最大功率是1W,只能到30A,要用BZ6 1mohm才行

dudong1120 发表于 2011-1-28 15:50:43

要想大电流又要高准确   还得低价格    怕是不好搞    用多个BZ3并联   分别测上面电压   估计是成本最低   精度最高的了   其他的方案    怕是500块不容易搞定    其他的四线分流器如果达的到你的技术要求价格肯定超标   除非二手的    二手这样的东西   可遇不可求   还有就是   你为什么要用这么大的阻值的1豪欧的    就足够了   算起来功率也有2.5W    发热量还可以承受

bgbrd888 发表于 2011-1-28 16:06:47

如果老外只出500元还JJYY的,那纯属不懂或捣蛋,500英镑考虑下。
500元等于二手BZ3,运气好点收个BZ6。外壳打洞,筒底挖掉装风扇强制风冷,算工时费打个折差不多了。

tfdsensor 发表于 2011-1-28 18:04:01

老外说, 他购买的的50美元可以搞定(国外的一个什么型号,基本国内买不到,就没有记录), 50毫欧,50A电流; 也不知道真假, 国内500人民币能搞定这个分流电阻吗?

zzdp 发表于 2011-1-28 18:43:34

50个并联

youngliu 发表于 2011-1-28 19:19:53

引用第9楼tfdsensor于2011-01-28 18:04发表的 :
老外说, 他购买的的50美元可以搞定(国外的一个什么型号,基本国内买不到,就没有记录), 50毫欧,50A电流; 也不知道真假, 国内500人民币能搞定这个分流电阻吗? https://bbs.38hot.net/images/back.gif

50毫欧、50A,功率太大了:125W,这是电子负载吧,要不就是吹牛

三只眼闲人 发表于 2011-1-28 20:08:43

有看头了。大家继续讨论。

lymex 发表于 2011-1-29 00:24:55

分流器的额定输出满度电压都是有标准的,比如我国的75mV、国外的有50mV、60mV。
为什么不能规定得再小一些呢?一个是有碍于传统的测试手段的灵敏度,另一方面也是为了减少热电动势的影响。75mV下要想通过50A,那么内阻就是1.5mR,功率3.75W,不小了。

另外,计量用的电阻,不能发热。因为不可避免的温度系数,一发热就飘了。另外,发热也会在内部产生热电动势。所以,必须把发热功率限制在一定范围内。例如计量界的最高标准,只允许发热10mW;BZ3这样的0.01%精度的,只允许发热0.1W。只有超大体积的电阻,或者允差达到0.1%的,才能允许大约耗散1W。

这样,3.75W的功率下,采用常规的电阻材料/常规的办法,恐怕是达不到0.1%了。但达到0.5%还是很有可能的,不少分流器就是0.5%指标。

tfdsensor 发表于 2011-1-29 09:51:52

非常感谢老大的回复
请教一下, 分流电阻的热电动势增大是如何影响测量结果的, 是指电阻阻值温漂吗?
对于一个测量电流最大50A( 常用0-20A的) 的测量题目, 负载两端用恒压供电,电压自动补偿,不必考虑导线电阻
1)一个50mΩ,10ppm温漂,功率150W的电阻A; 用6位半表的0-10V档测量
2)一个2mΩ, 60ppm温漂,功率50W的电阻B;用6位半表的0-0.1V档测量
请教老大, 1和2哪一个准确呢?

我提到的老外已经做了30多年测量了. 一大把年纪,不至于拿我等小兵开涮

bgbrd888 发表于 2011-1-29 09:56:34

可能老外不是不信任BZ3的参数,是不信任国产BZ3这个东西。

youngliu 发表于 2011-1-29 11:54:49

引用第14楼tfdsensor于2011-01-29 09:51发表的 :
非常感谢老大的回复
....... https://bbs.38hot.net/images/back.gif

1)50mohm、50A,功率125W,温升多大?
2)2mohm、50A,功率5W,温升多大?
假设两个电阻的额定功率都是按70度定义,且170度时是其最高温度,则
1)温升将达到83度
2)温升大约为10度

lymex 发表于 2011-1-29 12:54:27

热电动势是两个不同的金属相接再加上温差而产生的,是直接串联在电压回路上的、直接影响测量结果。也许老外就是为了减少热电动势而加大内阻从而加大电压的,但对于75mV级别的电压,是一种权衡各方面的影响后的一个折中方案,已经考虑了热电动势的影响,只要要求不是很高也可以忽略热电动势的影响了,不必再再提高了,更没有必要大幅度提高。

所以,还是2)好。

大胡子 发表于 2011-1-29 14:05:50

2mR/10W开尔文的电阻应该差不多了(要加散热片的),我在一个经销商那里见过几k这种电阻,现在手边还有两个样品。

zoo 发表于 2011-1-29 21:30:47

用0.047R的四线电阻10个并联;
成本可以控制的很低;

tfdsensor 发表于 2011-1-30 10:39:08

看来只有订做了

shichen717 发表于 2011-2-18 22:16:18

需要多高准确度?

30A的0.1%已经很了不起,0.05%已经非常可观。

实际上1%、2W 100ppm/C金属膜多个并联即可,加上小风扇,1小时内稳定度可达到0.03%。
我做过的功率电流源,1A用0.2R采样,功率200mW,10路采样功率2W,输出电流能达到0.01%/h的水平。

mcuzgh 发表于 2011-2-20 09:20:52

大电流高精度最好自己做直流互感器,50A-0.5%很轻松就做到了,互感器本身没有温升(没有热电势影响),远比分流电阻强。曾经有高手最高做到0.001%的精度。
页: [1]
查看完整版本: 低温漂大功率分流电阻,请高人推荐一下