今天我也差点烧掉一台万用表,哎。。。
今天我也差点烧掉一台万用表,郁闷啊。由于停止按钮失效,远程电机并未停止,在这样的状况下直接就用万用表的电阻档位测量就地的电机接线端子的电阻,此时接线端子还带着AC380V的电呢,我后来才知道,测量结果是电阻无穷大,达到M欧级别,我还纳闷怎么电机坏掉了呢,随着切换到测量绝缘的档位直接测量端子对地之间的绝缘值,正纳闷着怎么连绝缘值都不显示了呢,很是奇怪。后来猛地一醒悟,TMD原来是停止按钮失效了,电源根本就没有断开,切换到交流电压档位测量电压足足的有AC390+V呢,想起来都后怕啊。有幸的是我没有去触碰这些带电的端子,貌似表的功能上也没有什么异常。 看来做任何事情都一定要严谨,不能掉以轻心啊,特别是搞电方面,一定要小心又小心。不会是34401吧,? 工业设备做绝缘测量或者直阻测量,测量前验电是必须的,这是基本操作规范! 恭喜楼主大难不死
好在楼主没有接触端子.220V的可以接触一下。380V的绝对受不了的 debug001 发表于 2013-7-1 21:03
停电操作,停电后验电,电缆和电容还要放电,最后再操作,这是规程
本来是停电后操作的,这是打开以后送电调试的时候出现的问题,我们停电后还要对开关进行上锁挂签操作的,程序上都没有多大的问题呢。
都是搞维修的,小心使得万年船,我也吃过亏了, 现在的数字表一般都有保护了。过去的指针表,烧过n回,都是忘记拨档烧的。
不过机械的也好修,换相同的电阻上去就好了。 应该是福禄克的表吧,其他的恐怕早挂了 楼主应该说说用的啥表.啥型号的. 胆大心细 xiaodongchem 发表于 2013-7-2 09:25
楼主应该说说用的啥表.啥型号的.
应该跟表没有太大的关系吧,可能大部分的表遇到这种情况都不会烧掉的吧?型号是FLUKE的1587 烧表小事,烧人就问题大了。
其实220V跟380V一样的,只是很少机会能同时碰两根相线来达到380V吧,一般就是220V。只要穿了鞋,不是2手碰金属,一般只会麻一下 liyu585 发表于 2013-7-1 21:10
好在楼主没有接触端子.220V的可以接触一下。380V的绝对受不了的
380V对地就是220V啊。我们一般的触电都单项触电,除非身体的两个部分同时接触电机的两个端子。 220我直接左手进右手出过
心脏直接乱跳了 在积水潭医院见过 380v把手指电个小黑点,截指的! 安全最重要 qqwintian 发表于 2013-7-2 14:39
220我直接左手进右手出过
心脏直接乱跳了
小时候看气功,也学着一手一个电线头自己当电灯开关,两条手筋剧烈疼痛,像抽筋一样......
测量前验电是必须的
必要
拉闸,下熔断器,必须的。必要时还要下线。 gaoyinfei 发表于 2013-7-2 22:33拉闸,下熔断器,必须的。必要时还要下线。
程序上我还是有失误的地方,太粗心了,平时都做得还不错,就是有时候会短路。。 看来强电测量试电笔还是有必要配套使用的。 dsqzp 发表于 2013-7-3 01:42
看来强电测量试电笔还是有必要配套使用的。
完全赞同你的观点。
中国电工素质,我以前也领教过。 没事,烧了表换新表 dsqzp 发表于 2013-7-3 01:42
看来强电测量试电笔还是有必要配套使用的。
我是随身两支电笔,氖泡电笔100-500v,有二极管的那种,非接触感应电笔24-100v,会叫的那种。两支都要随身带以便检测电路,我这里380v普遍
liyu585 发表于 2013-7-1 21:10
好在楼主没有接触端子.220V的可以接触一下。380V的绝对受不了的
摸一个端子,总是220的吧,同时接触两个才是380的。
liyu585 发表于 2013-7-1 21:10
好在楼主没有接触端子.220V的可以接触一下。380V的绝对受不了的
380V对地或N线就是220V.
恭喜楼主大难不死