【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)

【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)文章来源:上海爱麟自动化有限公司一、E+H流量计安装旁路管为便于在工艺管道继续流动和计停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。采用非接触电极或带清除装置电极的仪表,不卸下计就地清除。对于管径>1.5~1.6m的管系在E+H电磁流量计附近管道上,预置入孔,以便管系停止运行时清洗计测量管内壁。二、E+H流量计负压管系的安装氟塑料衬里计需谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系,关闭计上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会形成负压,应在计附近装负压防止阀。三、接地流量计必须单独接地(接地电阻100Ω以下)。分离型原则上接地应在计一侧,转换器接地应在同一接地点。如计装在有阴极腐蚀保护管道上,除了计和接地环一起接地外,还要用较粗铜导线(16mm2)绕过计跨接管道两连接法兰上,使阴极保护电流于计之间隔离。有时候杂散电流过大,如电解槽沿着电解液的泄漏电流影响E+H电磁流量计正常测量,则可采取流量计与其连接的工艺之间电气隔离的办法。同样有阴极保护的管线上,阴极保护电流影响E+H电磁流量计测量时,也可以采取本方法。