真有效值万用表功能的疑惑
偶捡得SANTAK不间断电一台,电池没电了才0.4V,用菊水电源充电电流也充不进,估计没得挽救了,换成18650的4拼3串轻便代替,顺便测试输出,普通的万用表AC档输出才150左右,187实测值220V,困扰很久的真有效值万用表是否体现在这里呢?输出逆变的交流电压值读数高档表才读得出?黄牛党是有其追随的道理的。UPS输出的可能是方波 非真有效值万用表测得值要大于220v才对 sssaaa 发表于 2016-6-3 14:14
非真有效值万用表测得值要大于220v才对
不一定的,老大
因为输出的是方波或者修整正弦波(就是有一个台阶的方波) 这是没有示波器的时候判断UPS是不是方波的重要的方法,一定要用没有真有效值的表,一百六七就对了,这时候真有效值表反而没办法区分。 滤波器吧? 也想听听高人的解释。。。。。。。。。 功能的疑惑{:142_381:} UPS输出不是正弦波 看来还得准备只炮灰。。。这就是炮灰的作用的一种体现 我的输出测出来的是220伏,mf47表 任何一个重复波形,或者把某随机波形取出一段当作重复波形(大多数音频处理就是这种方法),经过傅立叶变换后,可以将这个波形分解为直流和若干频率不同的正弦波并得到这些正弦波的幅值。原波形的有效值就是这些分解得到的所有正弦波分量的均方根值,即V=√(dc^2+ac1^2+ac2^2+...)。对这些非正弦波形的测量涉及到2个问题,1是表能响应多高频率的分量,2是这些分量会被表怎样计算。
假设有这样一个波形,它有直流分量100V,100Hz交流分量70V,10kH交流分量50V:
1,使用频响只有1kHz的平均值响应的表,包括指针表以及低档数字表:dc档100V,ac档70V
2,使用频响1kHz以下的真有效值表,大部分数字直流钳表都属于这类(车船飞电源大多数400Hz):dc档100V,ac档70V,dc+ac(如果有)122V
3,使用频响20kHz或以上的真有效值表,ut61e(20k)、pc5000(20k)、187(100k)、34401(300k)等:dc档100V,ac档86V,dc+ac档(如果有)132V
页:
[1]