10A,可以选择0.01欧,压降0.1V、功率1W
20A,也以选择0.01欧,压降0.2V、功率4W偏大。也可以选择0.001欧,此时压降0.02V偏小
25A,可以选择0.001欧,此时压降0.025V偏小,但功率合适。选择0.01欧则功率偏大,除非有措施。
50A,可以选择0.001欧,此时压降0.05V比较合适了,功率2.5W合适。
100A,选择0.001欧,此时压降0.1V合适,功率10W偏大,但没有办法。
200A,只能选择0.001欧,此时压降0.02V很小但没有办法,功率4W合适。
250A,只能选择0.001欧,此时压降0.025V偏小但没有办法,功率6.25W合适。
500A,只能选择0.001欧,此时压降0.05V合适,功率25W偏大,必须采取相应措施。
1000A,有难度。
老大,这几句话好像错了哦,多看了个小数点。
回楼上,的确,电阻笔误,已经改正,多谢。
最后3个电阻,应为0.0001欧,不是0.001欧。