38度发烧友论坛--38Hot Volt-Nuts 仪表 基准 工具 电子爱好者专业论坛

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: gogo100you

[改进] 讨论一下,空调制冷的时候,房间湿度问题。

[复制链接]
发表于 2013-8-22 08:11:19 | 显示全部楼层
有可能差冷媒,外机的回气管看不到话,看看内机的蒸发器上挂水是否均匀
还有就是房间密封好不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-22 09:48:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 gogo100you 于 2013-8-22 11:38 编辑

早上醒来,书桌位置的温度26.5度,湿度75%,
空调室外机的两条管子的接口,有一根没有水,上面的外六角螺丝不生锈,有一根接口表明湿了,基本不滴水,上面的外六角螺丝生锈了。
关空调,开阳台门,湿度一会就81%了。

上午开冷气,室外机运作的时候,设定26度,开最大风,有一根接口冒水珠子,室内书桌温度26.5,湿度75%
设定成27度,室外机停止运转,湿度十分钟后上升到80%,

在书桌放个商品温度湿度计,跟自己做的SHT10的温湿度实验板对比,数据基本一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-13 02:07:20 | 显示全部楼层
首先 要保证空调是能正常制冷的 ,你说的室内外湿度那么大,外面粗细铜管都应该结露,否则空调就有问题,可以观察排水管出水量大不大就知道了(变频空调例外}。制冷时室内的空气随着温度的下降 而逐渐饱和 ,所以湿度会慢慢加大。如果空调模式在除湿时,由于室内风机低速运转,并不能全部降低室内温度,只能局部降低温度,所以局部的水蒸气会很快析出来,变成冷凝水。由于室温基本不变或变化很慢,而空气中含水量在减少,所以湿度在减少。当然像变频空调温差设置的太小,析水能力不强,湿度肯定大,所以变频也不是万能的。温度和湿度理论上本身就是矛盾的,除非用恒温恒是空调,就一切都解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-13 20:14:13 | 显示全部楼层
刚才试了一下,在18楼的房间,
室外温度29.8度,房间温度未开变频空调前26.4度,80湿度。

设定空调制冷温度20度,开最大风。

半个小时后,用红外测温枪,测得出风口17度,室内桌面温度计测得温度25度,65湿度。
40分钟后,阳台的18b20测得室外温度29度,用红外测温枪,测得出风口17度,室内温度24度,62湿度。


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|Archiver|手机版|38度发烧友 ( 粤ICP备14041877号-2 )

Powered by Discuz! X3.3 © 2001-2012 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

声明:论坛所有内容均由网友个人自主发表,并不代表本站立场。相关内容仅供参考,由此造成的人身伤害或财产损失均需自行承担。

  

GMT+8, 2019-7-16 23:22 , Processed in 0.266506 second(s), 22 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表